Aire acondicionado Split Yorck _ Congelamiento Serpentin

comentario del autor Mie Nov 10, 2004 1:25 am
   
Hola. Tengo un problema con el Aire acondicionado Split York.
Lo que sucede es que al tiempo de estar encendido (a los 30 min o mas dependiendo de la humedad ambiente), deja de funcionar dando un mensaje de error por medio de el led, que según el manual significa “Falla por congelamiento del Serpentin Interior”.
El equipo funcionó perfectamente el primer año de uso, luego comenzó a tener este problema. Ya limpié los filtros y el serpentín con solución de agua con detergente, y todo sigue igual. Cuando hay mayor humedad ambiente (Un día después de que haya llovido por ejemplo), el problema es mucho mas frecuente.
¿Alguien tiene idea de que puede estar ocurriendo y como solucionar este problema?
Muchas Gracias.

raul

Reputación

solución Mie Nov 10, 2004 2:56 am
   
tenes que revisar la carga de gas la cual no puede ser inferior a 60 libras o cero grado si es en freon 22; en caso de que utilize otro refrigerante, el manovacuometro te indicara la temperatura, la cual nunca puede ser inferior a cero grado cuando estes cargando por baja presion.

ricardo abal

Reputación

sin valorar Lun Jul 23, 2007 1:08 am
   
coinsido con la respuesta de ricardo
pero si la lectura es normal te comento que una partida de evaporadores tiene el defecto de no escurrir de manera rapida el agua y causando alteraciones como salpicado de agua en el interior y en algunos casos acumulacion de escarcha como en tu caso

catriel

Reputación

sin valorar Vie Sep 21, 2007 12:53 pm
   
Estoy de acuerdo con la respuesta 1 de lo contrario si la presion en baja es mayor a 60 y menor de 70 te recomiendo reemplazar el termistor de anticongelacion

JESUS BOSCAN

Reputación

sin valorar Mie Ene 23, 2008 1:24 pm
   
Es importante determinar la temperatura del SET del equipo ya que si esta muy baja el efecto sera también el escarchamiento de la superficie del evaporador.
Por otro lado coinsido con los que respondieron en lo que se refiere a determinar la presion de succion del sistema de enfriamiento, Un truco es observar la tuberia de succión, la cual deberá estar condensada durante el funcionamiento.

Fernando Vargas Fernández

Reputación

sin valorar Sab Feb 23, 2008 10:55 am
   
bueno se te puede estar escarchando tambien por el bajo caudal del ventilador bueno es otro punto es que siempre hay muchas soluciones

efrain huaraca nolasco

Reputación

sin valorar Sab Feb 23, 2008 10:55 am
   
bueno se te puede estar escarchando tambien por el bajo caudal del ventilador bueno es otro punto es que siempre hay muchas soluciones

efrain huaraca nolasco

Reputación

sin valorar Jue Feb 28, 2008 11:49 pm
   
[size=9][size=18]En los casos de mini split con expansión en el compresor, debes chequear la presión de refrigerante que este sobre las 60 lbs, O el sensor de congelamiento que en el caso de muchas consolas las tienen en una zona cercana al desague, y la humedad las deteriora, en este caso busca un técnico que revise el sensor de congelación[/size][/size]