Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

aire acondicionado sigma instalacion electrica

comentario del autor Dom Ago 26, 2007 12:46 pm
   
aire aconcicionado split marca sigma mod sg-2800fc hola a todos los usuarios instale el aire y cuando me dirijo a la instalacion electrica me encontre con un problema en la unidad interio tengo 3 conexiones osea 1.2.3 y en la unidad exterior 5 conexiones 1.2.3.4.5 me faltan dos cables alguien me puede ayudar gracias

americo gabino raul

Reputación

comentario Lun Ago 27, 2007 5:21 pm
   
hola americo te fijaste el manual de aparato? fijate por q la unidad interior deberia traer un borne par los 5 cables a lo mejor se confundieron y te dieron uno de frio solo q no seria raro!!!!.saludos americo

marcos1976

Reputación

comentario del autor Lun Ago 27, 2007 11:19 pm
   
marcos en la unidad exterior 5 4 3 2 1
interior 3 2 1
te cuento que encontre un cable blanco en la unidad interior que es el inversor de frio calor que va conectado con el cable 5 y el 1 va a masa
gracias por tu comentario un abrazo

americo gabino raul

Reputación

comentario Mar Ago 28, 2007 10:04 pm
   
americo gabino raul escribió:marcos en la unidad exterior 5 4 3 2 1
interior 3 2 1
te cuento que encontre un cable blanco en la unidad interior que es el inversor de frio calor que va conectado con el cable 5 y el 1 va a masa
gracias por tu comentario un abrazo
bueno menos mal q lo solucionastes. saludos

marcos1976

Reputación



Hacer una pregunta