hola espero que alguien pueda ayudarme tengo un problema con un aire acondicionado split hisense de 3500 frigorias frio/calor, el problema es que cuando lo enciendo la unidad interior funciona bien (tira aire) pero la unidad exterior (compresor) no arranca, probe conectar el compresor directamente a 220v y funiona bien (enfria), alguien puede ayudarme? gracias
Bueno, ante todo perdon por no escribir esto antes, ya hace bastante que solucione el problema. Lo solucione reemplazando el tremistor que toma la temperatura del evaporador, me di cuenta de esto calentando el mismo con un encendedor, cuando lo hacia el equipo arrancaba automaticamente asi que lo reemplace por uno nuevo y funciono perfecto, muchas gracias a todos por su ayuda.
Ultima edición por junior489 el Mie Abr 23, 2008 4:36 pm, editado 2 veces
junior489
asistió a la solución
Lun Feb 13, 2006 8:08 am
Hola amigo,bienbenido al foro.¿probastes variar la temperatura desde el control?.Evidentemente que la señal de arranque no llega a la U.C. (unidad condensadora)Tienes que revisar la plaqueta de control.pueden ser varias cosas porque esta no le manda tención a la U.C,revisa la sonda de temp.comprueba si el rele que alimenta la unidad exterior recibe tención la bobina y luego si cierra los contactos,(falla que muchas plaquetas suelen tener).
Ya con esto tienes para entretenerte,cuenta como te fué.
Saludo del olimareño.
olimareño
asistió a la solución
Vie Feb 17, 2006 4:54 am
amigo,te cuento que ayer fuí a ver el A/Acond.de un amigo tecnico en electrónica.Le pasó lo mismo que tu,No prendia compresor si forzadores del evaporador unidad exterior "muerta" unidad interior "ok".
Que encontré: primero la unidad estaba encendida en modo automático desde el control remoto.Estaba encendido el timer.Que hace el funcionamiento automático,pone el marcha la unidad el ventilador interior gira a baja velocidad durante un minuto más o menos para detectar las condiciones de la sala, y selecciona el modo adecuado.
El timer encendido estaba con una programación para que arrancara a refrigerar la sala a partir de una hora determinada,y etc,etc.
Desactive modo automatico, pasé a manual,apagué timer y en pocos minutos la sala quedó muy agaradable.
Esto me pasó a mi,es un ejemplo,puede o no coincidir con tu problema,lo comento como anécdota vivida recientemente.
Saludos del olimareño.
olimareño
asistió a la solución
Sab Dic 29, 2007 10:39 am
Hola, yo tube un problema similar, la parte interior (evaporador), funcionaba bien, pero el compresor no arrancaba, el problema estaba en el capacitor de arranque. Yo verificaria si esta bueno.
Daniel Montoya
asistió a la solución
Lun Dic 31, 2007 4:10 pm
compadre cambie el capacitador de arranque por avor eso es lo que tiene el dañado el capacitador comprelo igual despues me avisa con su voto ok...
ACPCSMARIANA
asistió a la solución
Mar Ene 01, 2008 3:29 pm
Antes que nada debería saber si el equipo estaba funcionando o lo has instalado receinetemente, de ser así verifica que la conexión de la unidad interior con la exterior concuerden los códigos de colores en las borneras de lo contrario el compresor no arrancará. Esta es una alternativa mas a las que se han publicado. Saludos
darmendia
asistió a la solución
Dom Ene 06, 2008 2:09 am
posibles causas.
1- capacitor malo o incorrecto
2- overload protentor malo
3- bobina del contactor de compresor, bobina de 24 volts malo
4- board principal no esta tirando señal para el contacor.
javierleonsantana
sin valorar
Mie Ene 09, 2008 3:48 pm
Estimados:
Instale en mi hogar un aire split de 6000. Terminada la instalación lo encendimos y vemos que la unidad interior funciona pero el compresor no esta encendiendo.
La alimentación del equipo viene desde la unidad exterior y baja hasta la interior. Algúno me podría dar una mano informandome como deberia estar echa la conexion electrica.
Cables que entran a la unidad exteriro (Positivo, neutro, tierra) Paja a la unidad interiro (Positivo, neutro, tierra).
Desde ya muchas gracias
fernando
Fer_Ts
asistió a la solución
Mie Ene 09, 2008 5:47 pm
Bueno amigo todas las causas antes mencionadas podrian ser las causas, Pero tambien deberias verificar que la linea que alimenta el transformador no sea una sola verifica que al transformador le llegue 240 volts si no es asi invierte los cables de entrada al evaporador y verifica.....suerte
javierleonsantana
asistió a la solución
Mie Ene 09, 2008 5:48 pm
Bueno amigo todas las causas antes mencionadas podrian ser las causas, Pero tambien deberias verificar que la linea que alimenta el transformador no sea una sola verifica que al transformador le llegue 240 volts si no es asi invierte los cables de entrada al evaporador y verifica.....suerte
javierleonsantana
sin valorar
Vie Feb 01, 2008 10:08 am
De arriesgado, me mande a instalar el aa que me compre, y me pasaba lo mismo, conecte el cable de 5 hilos que salia desde la unidad interior a la exterior, y no me arrancaba el compresor, despues me di cuenta que el cable de 5 hilos es SOLO de control y la unidad exterior lleva ademas un cable de tres hilos de alimentacion, Linea, Neutro y Tierra. Depende de la marca, ya que hay algunos aparatos como el peabody que solo utilizan un cable para controlar y alimentar la unidad exterior.
Ahora me quedo una duda: El aire que compre es con bomba de calor, y viendolo desde atras tiene un conducto para desagüe a la izquierda, y despues tiene uno con un tapón a la derecha. El de la derecha, yo le conecte una manguera aparte, pero nose si esta bien, o debía dejarlo con el tapón como estaba de fabrica? Hasta ahora no tube problemas, y enfria de maravillas.
Atte. Matías
quenosenote
sin valorar
Vie Jul 25, 2008 10:11 am
hola amigos, pues yo me estoy volviendo loco con el aire acondicionado. Rsuelta que me funciona bien el esplit, osea funciona echando aire, La maquina condensadora solo le funciona el ventilador, he comprobado el compresor y no le llegaba corriente, he mirado el condensador de arranque y el clipson del compresor y todo correcto, le he puenteado en la plaqueta de la maquina un rele que lleva, el mas grande , color negro, alimentado con 12 v y el compresor arranca, entonces he desenchufado la ficha de control de comunicacion plaqueta del split y maquina exterior, he comprobado si le llegan los 12 v a ese rele que os digo y si llega, pero al conectar el cable se pierden los 12 voltios ,,,, raro no .Haber si me podeis ayudar
gracias
ompare
sin valorar
Vie Jul 25, 2008 10:11 am
hola amigos, pues yo me estoy volviendo loco con el aire acondicionado. Rsuelta que me funciona bien el esplit, osea funciona echando aire, La maquina condensadora solo le funciona el ventilador, he comprobado el compresor y no le llegaba corriente, he mirado el condensador de arranque y el clipson del compresor y todo correcto, le he puenteado en la plaqueta de la maquina un rele que lleva, el mas grande , color negro, alimentado con 12 v y el compresor arranca, entonces he desenchufado la ficha de control de comunicacion plaqueta del split y maquina exterior, he comprobado si le llegan los 12 v a ese rele que os digo y si llega, pero al conectar el cable se pierden los 12 voltios ,,,, raro no .Haber si me podeis ayudar
gracias
ompare
sin valorar
Vie Jul 25, 2008 10:15 am
hola amigos, pues yo me estoy volviendo loco con el aire acondicionado. Rsuelta que me funciona bien el esplit, osea funciona echando aire, La maquina condensadora solo le funciona el ventilador, he comprobado el compresor y no le llegaba corriente, he mirado el condensador de arranque y el clipson del compresor y todo correcto, le he puenteado en la plaqueta de la maquina un rele que lleva, el mas grande , color negro, alimentado con 12 v y el compresor arranca, entonces he desenchufado la ficha de control de comunicacion plaqueta del split y maquina exterior, he comprobado si le llegan los 12 v a ese rele que os digo y si llega, pero al conectar el cable se pierden los 12 voltios ,,,, raro no .Haber si me podeis ayudar, ha se me olvidaba he puenteado los dos sensores de temperatura que lleva el split y nada.
gracias
ompare
Boletín de Noticias
Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.