A.C. split 2250 Kcal HYUNDAI

comentario del autor Vie Oct 09, 2009 11:51 pm
   
Al encender el equipo funciona bien durante 10 minutos,luego se apaga el compresor y no arranca màs. La parte interior funciona tirando aire ambiente. Amigos còmo se si es problema de plaqueta les agradecerè si me orientan
gracias.

Osmar Abel Sotelo

Reputación

asistió a la solución Sab Oct 10, 2009 11:35 am
   
hola que tal,bueno mira lo primero que te digo es que tomes el consumo del nequipo y cotejalo con los datos de la chapa identificadora,tambien tomar las presiones de trabajo que puede estar bajo de carga,tambien ver y revisar sensor de apoyo en caño de evaporador,suerte,jorge de casclima.......

casclima

Reputación

comentario del autor Sab Oct 10, 2009 12:11 pm
   
casclima escribió:hola que tal,bueno mira lo primero que te digo es que tomes el consumo del nequipo y cotejalo con los datos de la chapa identificadora,tambien tomar las presiones de trabajo que puede estar bajo de carga,tambien ver y revisar sensor de apoyo en caño de evaporador,suerte,jorge de casclima.......



gracias Jorge,el sensor de apoyo està bien,voy por las 2 pistas restante un abrazo.

Osmar Abel Sotelo

Reputación

asistió a la solución Lun Oct 12, 2009 4:18 pm
   
hola, antes que nada debes de ver si se para por falta de voltaje o proteccion del mismo compresor, para ello apoyate de un multimetro y mide el voltaje de alimentacion de tu unidad evaporadora a tu condensadora, si al momento de parar tu compresor el voltaje esta presente, entonces se esta protegiendo tu compresor, para ello como te indican los colegas mide tu consumo nominal de corrieente sutante el tiempo de trabajo y previo al paro, nota se existe un consumo en el consumo, si se va a paro por falta de voltaje, esto quiere indicar que la condensadora esta mandando a parar al compresor, lo cual pudiera ser desde el relay de la tarjeta, o el sensor de temperatura desvalorado, pero lo primero es determinar el porque del paso, (falta de voltaje o exceso de consumo) y si es el 2 te aconsejo checar capasitor de arranque presiones y el protector termico saludos espero te ayude en algo.

flaco70

Reputación

comentario del autor Mar Oct 13, 2009 2:14 pm
   
Hola flaco 70, el equipo està en un 1er piso es aconsejable bajar el mismo para hacer
el chequeo.
Hay forma de chequear y ¿ còmo lo hago ?
1) el sensor de temperatura ,si està desvalorado.
2) el protector tèrmico.
te lo agradecerè si me lo enseñàs. gracias ,osmar

Osmar Abel Sotelo

Reputación

asistió a la solución Mie Oct 14, 2009 2:31 pm
   
Hola, lo que te comente no es difisil no necesitas desmontar nada, solo es medir voltaje de alimentacion en condensadora a la hora de que deje de funcionar, eso lo haces con el multimetro, si hay voltaje y esta parado el compresor determinar el estado del termico, para ver si se detuvo por exceso de consumo, si tienes nociones o conoces de refrigeracion hazlo, pero si no, ten cuidado por favor se manejan voltajes elevados, no se si es 220v o 110v tu equipo o de mayor voltaje y el riesgo es mayor, saludos y con cuidado siempre

flaco70

Reputación

comentario del autor Mie Oct 14, 2009 2:53 pm
   
verificarè tu sugerencia ,cualquier novedad espero contar con tu opinion gracias por el aporte.saludos codiales.