Hola,
estaba usando un acondicionador BGH F/C de 5000 frigorias, (sistema de calor por inversion del sistema) normalmanete (en Buenos Aires ahora en calor).
Luego de ese despererfecto en la distribucion de energia (se quemo una subestacion) nuca lo pude usar , el ventilñador funciona pero nada mas.
La linea tiene en vacio (sin carga) 210 voltios, pero cuando trata de encender el compresor baja a 190 voltios o menos , y por supuesto el compresor no arranca.
Se debera a algun problema del compresor y sera el tema de la baja tension.
Trata de arrancar por unos segundos y se corta.
Lo que todavia no medi es el consumo en amperes con la pinza amperometrica.
Que me aconsejan hacer??
Llamar a edesur, cambiar de fase ??
saludos

jorgedeclaypole1

Reputación

asistió a la solución Jue May 24, 2007 9:18 am
   
la baja de tensión se debe a que el compresor tiene algún problema y es demasiado el sobre consumo, fíjate el capacitor de marcha y luego mide la aislacion del bobinado , puede que con el problema de tensión que tuviste se te haya quemado el compresor , si fuera asi realiza el reclamo ante edesur