Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

aire acondicionado Brigmton no enfría

comentario del autor Lun May 21, 2007 4:44 pm
   
A este aparato lo que le pasa es que lo pones en marcha, y el ventilador del compresor y el del evaporador funcionan, pero no enfria. Cada pocos segundos hace ruido y hay consumo eléctrico elevado, porque si en la habitación hay alguna bombilla encendida, baja la intensidad luminosa. A ver si me podéis dar alguna pista de por donde puede estar el problema. Gracias Laughing Laughing

vulkan

Reputación

sin valorar Lun May 21, 2007 8:23 pm
   
por lo que estas indicando tienes un sobre consumo cuando va arrancar el compresor , primero chequea la tensión de linea este bien, luego comprobar el capacitor de trabajo y si tuviera el de arranque , indicarme luego que es aire split o compacto tipo de ventana, pero las causas probables sean esta, en ultimo caso puede ser rotor trabado del compresor si fuera asi única solucione su cambio , pero primero prueba con los o el capacitor, a tus ordenes , gustavo

gusty

Reputación

comentario del autor Mar May 22, 2007 11:00 am
   
El aparato es de tipo split. Voy a comprobar el capacitor y te digo algo . Gracias por tu respuesta.

vulkan

Reputación

comentario del autor Mar Jun 05, 2007 3:34 pm
   
Avería solucionada. Le he sustituido el capacitor de 35µf-400v, y funciona perfectamente. Muchas gracias Very Happy Very Happy

vulkan

Reputación

sin valorar Mar Jun 05, 2007 4:37 pm
   
no te olvides de valorar la ayuda es nuestra unica sastifaccion de deber cumplido,gracias

gusty

Reputación



Hacer una pregunta

Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos