Aire Acondicionado York modelo Slipt , lo que pasa esta trabajando bien pero esta goteando demasiado agua por la mascara de adelante, debajo de las aletas que dirige el aire en el lado izquierdo en dirección por donde salen los cables y conexiones, gracias por la ayuda.

julio ardiles

Reputación

sin valorar Vie Mar 23, 2007 2:06 am
   
fíjate destapar la descarga de agua, ya que en la manguera suele taparse con pelusa

gusty

Reputación

sin valorar Sab Mar 31, 2007 2:50 pm
   
Hay veces en que no es la manguera de descarga sino que se congela la serpentina del evaporador y gotea, la causa es que la velocidad de la turbina (fan) está e la pocisíón más lenta y entonces se congela la evaporadora, esto sucede en casi todos los splits, por lo cual aconsejamos a los clientes que pongan el fan al máximo.

Parnot

Reputación

sin valorar Mar Abr 10, 2007 7:47 pm
   
a veces condensa el frente por la humedad del hambiente o la temp. del termostato es muy baja o verificar las presiones del equipo puede que se este congelando por falta de refrigerante

martin uruena

Reputación

sin valorar Jue Abr 12, 2007 3:21 pm
   
Doy por hecho que está bien instado.

Mira si se congela el serpentín (por falta de gas). Si no es así, lo más probable es que sea una obstrucción en el desagüe. o bien un sifonamiento excesivo del tubo de salida.

Un equipo en buen funcionamiento no debe sacar agua por el frontal, por muy bajo que esté el termostato, o el ventilador.

Un saludo.

Taplasto

Reputación

sin valorar Jue Abr 12, 2007 10:14 pm
   
Correcto