comentario del autor Jue Ene 03, 2008 9:14 am
   
Tengo un Sanyo de ventana SA910AR, de 2200 frigorías, hace unos días me pareció que el ventilador tiraba menos aire que de costumbre, le resté importancia (flor de pelot...) lueg un día se apagó solo, y al rato recién fué posible ponerlo en marcha. Resulta ayer, entró en corto algo, porque salta la térmica de la fase donde está conectado. Tienen idea de qué puede ser?? Saludos y gracias.

PabloPZ

Reputación

asistió a la solución Jue Ene 03, 2008 1:16 pm
   
revisa el capacitor de trabajo si no esta en corto o inflado si esta en corto no descargara y el multimetro medira ceros ohmnos si esta inflado solo cambialo checa los bornes de la compresora a tierra no debera medir nada ok y entre si los bornes debera de medir algunos ohmns igualmente con el ventilador si mide a tierra algunos o todos la compresora no sirve igualmente el ventilador si algun cable no se conecta en los otros o te marca ceros en el multimetro digital por diodos y el capacitor por capacitores si tiene el multimetro saludos desde mexico