Hola a todos! Me estoy iniciando en el oficio y me consultaron acerca de un split Carrier piso techo de 6000, y en la parte donde esta el compresor o sea la que va afuera en la valvula inversora le agregaron un cable como para hacerla manual, osea juntando los cables se acciona, . .Alguien sabe que puede ser ?? Gracias

plomogas

Reputación

asistió a la solución Lun Oct 06, 2008 7:52 pm
   
hola que tal.bueno mira por lo que decis da la impresion que estan manejando la valvula inversora en forma manual.cuado quieren que de calor cierran el circuito para energizar la bobina de la valvula inversora y cuando noquieren calor abren el circuito.bueno si es frio calor a control manual y no tiene termostato esto se manejaria asi.ahora probablemente si tiene plaqueta electronica podes tener un problema en la placa o de mala conexion o algun micro relay pegado.espero te ayude.un saludo.jorge............siempre valora las respuestas