Buscador
YoReparo.com La Web 
www.YoReparo.com

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Cònsola de Multi Split con alarma

comentario del autor Sab Dic 22, 2007 10:00 pm
   
Tengo instalado un sistema A.A Multi Split, 36000 BTU, marca LG, modelo LM-3625A3L, tres(3) cònsolas, el cual una de ellas presenta desde hace tres meses una alarma ò pitido de frecuencia alta, con intervalos iniciales de 4 horas, despues cada 1/2 hora y luego cada minuto. El frio del flujo de aire a travès de dicha cònsola se fue reduciendo hasta recibir solo aire caliente en el ambiente; las otras dos siguen funcionando correctamente.

Ante situaciòn irregular se solicitò la asistencia de un Tecnico especializado en A.A, quien procedio a las pruebas en todo el sistema, como el mantemiento de las conexiones mecànicas y electricas de la Unidad Externa (UE) (compresor,extractor, etc) y limpieza de filtros en las Unidades Interna, sugeriendo cambiar en la UE el selenoide y vàlvulas de control y distribucion del gas de enfriamiento.

Hecha la reparacion , las tres cònsolas operaron en forma normal durante 36 horas de trabajo, pero la averia reaperecìò en la misma Unidad Interna .El tecnico insiste que problema està en la Unidad Extena.
Cabe señalar, que hemos hecho pruebas con el Control remoto para verificar los ciclos de enfriamiento y posibles alarmas programadas y/o temporizador, sin resultados contradictorios.

Eva Cabrera

Reputación

comentario Lun Dic 24, 2007 11:47 pm
   
tienes que revisar que tipo de codigo te esta dando de nuevo pero, por lo que escribes puede ser que esa unidad este dando un error de tipo l4 o algo parecido y se arregla cambiando el termostato y el termistor de el evaporador que se encuentra en la tarjeta electronica despues de hacerlo le quitas la corriente al equipo durante un minuto o menos y le quitas las pilas al control remoto para resetear de nuevo la memoria de la tarjeta estamos en contacto cuidese y espero que sea esta la solucion.

salomon juarez

Reputación

comentario del autor Lun May 12, 2008 4:02 pm
   
DIsculpa la tardanza en la respuesta a su mensaje, sin embargo les comento que la falla estaba en la tarjeta electonica de la consola . Al principio se le sustituyò el termotasto, pero la averia continuaba ,luego se optò por intercambiar las tarjetas entre consolas, logrando detectar el elemento averiado; posible que la falla se origine por la incidencia de la humedad en la zona( nivel freatico alto, temperatura elevada y muy cerca del mar Caribe).
Fue dificil conseguir la tarjeta de repuesto en mi pais y hubo que esperar 5 meses para su entrega.
Gracias

Eva Cabrera

Reputación

Hacer una pregunta