Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

como puedo poner un split de 12000 btu directo ¨sin targeta¨

comentario del autor Mar Nov 03, 2009 1:18 pm
   
el split se apaga a los 4 minutos de encender el split, luego en el display dice ¨EL¨ porque sera esto?

ahora quiero eliminar la targeta para q trabaje el split directo como lo puedo instalar al split? porque yo he visto que lo instalan directo sin targeta.

muchas gracias

elroger_22@hotmail.com

Reputación

solución Mar Nov 03, 2009 6:12 pm
   
buenas tardes, al sacar la placa el motoventilador andara a una sola velocidad, primero verifica que el motorcito sea de 220 v . de ahi nesecitaras cablear un interruptor de ensendido, un termostato de ambiente con la unidad exterior, y suerte

sergio Britez

Reputación

sin valorar Vie Nov 06, 2009 5:41 am
   
que modelo es????
thepunisher1983@hotmai.com

tvelectron

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.



Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos