Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

compresor danfoss de 5tr se dispara el termico

comentario del autor Sab Jul 26, 2008 8:41 pm
   
instale dicho compresor .efectuando todo el procemiento como indica la tecnica , limpieza interna de tuberia con solvente . nitrogeno. vacio . cambio de filtro secador. limpieza de serpentines tanto evaporador como condensador etc. las presiones de trabajo son en baja 45 en alta 270 el amperaje llega a 28 y se dispara el compresor .ojo los ventiladores estan girando en sentido correcto .

jose rafael armas

Reputación

asistió a la solución Sab Jul 26, 2008 10:52 pm
   
Hola Rafael:
presion alta en el lado de alta y baja en el lado de baja, alto amperaje, aunque no aclaras que amperaje nominal tiene por placa, si es mono fasico o trifasico.
Esa sintomatologia, con disparo de compresor, que tienes o capilar o valvula de expansion funcionando mal o filtro tapado y llenaste el sistema por que no te subia la presion de baja.
Revisa y me cuentas

Enrique Urrea

Reputación

comentario del autor Dom Jul 27, 2008 3:05 pm
   
hola .buenas tarde sr enrique el compresor es monofasico .y tiene orificio de restriccion .te comento ya solucione . el compresor danfoss esta defectuoso ya me lo cambio el proovedor e instale un copeland de la misma caracteristica .el equipo esta operativo .gracias por responderme. estamos en contacto

jose rafael armas

Reputación

asistió a la solución Dom Jul 27, 2008 9:49 pm
   
Con mucho animo de colaborarte en lo que podamamos.
Saludos

Enrique Urrea