compresor danfoss se sobrecalienta

comentario del autor Vie Feb 08, 2008 11:27 am
   
El compresor estubo girando en sentido contrario y ya se le cambiaron las fases para que gire en sentido correcto, pero se calienta y se eleva la precionn de alta y se activa las protecciones del equipo.
El voltaje y amperaje es correcto, el flujo de aire por el condensador es correcto y no hay niguna balbula cerrada en el sistema, por que la proteccion se activa y luego de que se enfria el compresor denuevo arranca y denuevo se vuelbe a calentar.(compresor de un chiller).

alfredorrt

Reputación

sin valorar Vie Feb 08, 2008 4:15 pm
   
el equipo siempre se va a protejer por un alto amperaje comparado con el valor de la proteccion del equipo tambien por una falta de fase elevando el amperaje de las otras. deacuerdo con lo que mencionas el voltaje y el amperaje es correcto te recomiendo cheques las terminales(clemas) de los contactos que esten bien apretadas y los contactos del mismo contactor ya que estos tienden a dañarse por el constante trabajo probocado por el chisporroteo y hacen una baba electrica dañandolos probocando este problema.avisa como te fue.

josue javier garcia

Reputación

sin valorar Vie Feb 08, 2008 4:23 pm
   
el equipo siempre se va a proteger por un alto amperaje comparado con el valor de la protección del equipo también por una falta de fase elevando el amperaje de las otras. deacuerdo con lo que mencionas el voltaje y el amperaje es correcto te recomiendo cheques las terminales(clemas) de los contactos que estén bien apretadas y los contactos del mismo contactor ya que estos tienden a dañarse por el constante trabajo provocado por el chisporroteo y hacen una baba eléctrica dañándolos provocando este problema.avisa como te fue.disculpa la ortografia anterior

josue javier garcia

Reputación

sin valorar Vie Feb 08, 2008 4:41 pm
   
es q te has cargado el compresor y se reaclienta xq las bobinas del compresor estan digamos heridas o maltratadas y jamas te va a funcionar lo q tienes q hacer es cambiar el compresor e instalarlo bien

alexander montes

Reputación

comentario del autor Dom Feb 10, 2008 6:56 pm
   
entonses este compresor ya no tiene reparacion ni sacandole el gas y hechandole aceite y haciendole un buen basio

alfredorrt

Reputación

sin valorar Sab Feb 16, 2008 7:24 am
   
POR LO QUE CUENTAS SE TRATA DE UN COMPRESOR SCROLL, SI HA FUNCIONADO MUCHO TIEMPO CON UNA FASE CAMBIADA, LO MISMO ESTA MUERTO, PERO ME RESULTA EXTRAÑO QUE FUNCIONARA MUCHO CON UNA FAE CAMBIADA, EL RUIDO QUE HACE ES MUY SOPECHOSO.
PRUEBA A QUITARLE TODO EL GAS, HACER UN BUEN VACIO Y A METERLE SU CARGA DE GAS PESADA, PUEDE SER QUE AL FALTARLE GAS EL COMPRESOR NO SE REFRIGERE POR BAJA.
MIRA TB QUE SI LLEVA VALVULA DE EXPANSION ESTE BIEN REGULADA, PERO TODO ESO ME IMAGINO YA LO HAS PROBADO, QUE EVAPORA A +2 GRADOS Y DE15 A 18 KG EN ALTA SI EL REFRIGERANTE ES r-22

SUERTE

enrique.oliver

Reputación

sin valorar Vie Feb 22, 2008 5:40 pm
   
checate el condensador de este aparato en muchos de los casos los aparatos se protejen por la alta presion checa que los ventiladores esten trabajando prefectamente ya que si un solo abanico te falla puede provocar la alta presion .talves un motor este recalentado y tambien checa que en la torre de enfriamiento llegue el flujo de agua adecuado y checar que el sistema de enfriamiento no este obturado por sarro en las tuberias

temo12