compresor trabaja unos minutos y se bota por termico

comentario del autor Jue Jul 02, 2009 9:10 am
   
Hola colegas tango un aire acond. de ventana de 12000 btu y tiene el problema de que
arranca y comienza a trabajar en condiciones optimas, pero despues de unos 5 minutos el compresor supera los
130 Grados Centigrados, y se bota por proteccion termica, o sea la pastilla que esta instalada en la
parte superior, ya le hice un barrido al sistema con aire a presion y persiste la falla, el protector termico es nuevo}, alguien pudiera orientarme?

Sergio Carrano

Reputación

asistió a la solución Jue Jul 02, 2009 9:48 am
   
hola buen dia, chequea si el capacitor de marcha del motocompresor esta agotado o en corto, lo mismo con capacitor del motoventilador, y observa que la pala del condensador gire libre o que no tenga defectos, si todo esta ok, verifica la carga de gas, que no te hayas sobrepasado, controla amperaje y voltage. observa que en el condensador no se produzcan cortocircuitos de aire. saludos desde Argentina