Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

el compresor se apaga

comentario del autor Dom Oct 18, 2009 9:39 pm
   
El compresor luego de unas horas de trajar se apaga y no funciona mas sigue trabajando el ventilador de la unidad interior esta bien de gas q podra ser es un split de 12000 btu

simon calles

Reputación

asistió a la solución Lun Oct 19, 2009 10:25 am
   
Es muy posible que estè cortando por protector tèrmico.Suerte!

charly08

Reputación

comentario del autor Mar Oct 20, 2009 4:53 pm
   
ok y una pregunta mas comc testeo los capacitadores de arranq y marcha ademas donda localizo el protector termico gracias

simon calles

Reputación

asistió a la solución Mie Oct 21, 2009 2:14 am
   
Seguramente debes de tener un split de bocha rotativa, èstos equipos por lo general , tienen un tèrmico interno o sea dentro de la misma bobina y es imposible testearla, en cuanto a los capacitores, solo puedes encontrar el capacitor de marcha y para testearlo debes de tener un capacitòmetro, de lo contrario, debes de acudir a la persona que lo tenga.Suerte!

charly08

Reputación



Hacer una pregunta