el problema es el siguiente en un equipo de 15 toneladas con dos compresores de pistón de 7.5 cada uno en tandent se daño uno mecánicamente entonces el cliente cambio los dos por uno de 15 t.r alos tres meses de uso este tuvo un retorno de liquido posteriormente el técnico reemplazo este compresor por el sistema como estaba anterior con dos compresores de 7.5 la pregunta es la siguiente cual pudo ser la causa de este retorno de liquido el técnico afirma que es problema del compresor tipo scroll marca copeland 15 t.r yo le afirmo que tuvo un problema de instalación ya que los sistemas son practica mente diferentes el reciprocante al scroll su carga sus trampas y su montaje cambia que otra respuesta se podría dar sobre este caso ha se instalo en una zona de playa
edgar chan
edgar chan
sin valorar
Dom Oct 18, 2009 2:08 am
Es muy posible que el nuevo compresor, tenga un problema de condensaciòn, puès al haber reemplazado los dos compresores por uno solo, el condensador no de los resultados convenientes.Suerte!
charly08
Boletín de Noticias
Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.