Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

falla F6 en aire acondicionado Galanz

comentario del autor Dom Ago 02, 2009 2:01 am
   
Hola a todos, presento un problema con un split de aire marca galanz de 12000 btu. Al encenderlo aparece en el dysplay la frase "F6" y no sé que significa ni como repararlo. Si alguien me puede ayudar, le agradezco.

ignaciomarcano

Reputación

sin valorar Vie Oct 30, 2009 9:10 pm
   
buenas
hermano esa falla que presenta su equipo es debido al motor ventilador. yo estuve iigual a usted con ese f6

el wasa

Reputación

sin valorar Sab Oct 31, 2009 1:14 am
   
Mi estimado esta marca no la conozco, pero si es lo que dice el compañero, que el problema es el ventilador lo primero que se debe revisar es el capacitador del la tarjeta electrónica.

sdar10

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.



Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos