| comentario del autor | Mie Feb 13, 2008 3:30 pm | |
|
13 grados ,en todos los casos son equipos nuevos y algunos de la misma marca y potencia , todos fueron instalados sin bomba de vacio , haciendo barrido con r22 antes de abrir las valvulas. quisiera saber si es normal o estoy cometiendo algun error. saludos tavo1967 |
||
| sin valorar | Jue Feb 14, 2008 9:56 am | |
|
Un metodo teorico-practicoes el sigu. :El objetivo es medir sobrecalentamiento del evaporador, si la diferncia te da entre 9 y 12 esta bien |
||
| sin valorar | Vie Feb 22, 2008 2:29 pm | |
|
Ejemplo A los 2800 en ciudades elevadas no acepta la misma cantidad de aire q al nivel del mar y uno puede decir q esta mal por 1 0 2 motivos...el split en altura solo acepta 50 0 55 psi nunca 60 0 + la marca.. capilares.. recorrido.. algunos casos Los Motocompresores.. ni por mas vacio ni barrido puedes eliminar las dudas q generas los Splits tinen una amplia menera de comparaciones los split instalados unos de otros |
||