LG modelo w121cm tipo Ventana prende y apaga

comentario del autor Jue Jul 31, 2008 4:21 pm
   
Buenas tengan Ustedes y Ojala y puedan ayudarme a encontrar la falla a el AA,
problema, el AA al encenderlo empieza a enfriar, pero como a los 5 Minutos se Apaga el Compresor y por consiguiente solo queda encendido el motor que da ventilacion, despues de un rato vuelve a encenderse el compresor y vuelve a enfriar y se repite la historia, de plano no me sirve ya que en esos 5 minutos no enfria lo suficiente (esta mas fresco afuera que adentro), una cosa es que en las noches (entre las 11 pm y la 1 am) prende el compresor y funciona bien no se apaga, enfria de manera normal, pero solo en las noches, Ya que lo apagamos como a eso de las 12 del dia y al encenderlo de nuevo pasadas 2 o 3 horas pasa lo mismo.
por supuesto lo maximo que podria hacer seria cambiar un termometro que esta atras del filtro, si es otro problema quisiera pudieran orientarme para saber mas o menos que es lo que tiene que hacer el tecnico.
de antemano gracias.

dreamnemesis

Reputación

asistió a la solución Vie Ago 01, 2008 2:06 am
   
saludos dreamnemesis la parte trasera de la unidad esta bien ventilada comentas que solo por la madrugada enfria asegurate que tenga espacio suficiente, que no este sucio o tapado el condensador , vamos asegurarnos que no es por sobrecalentamiento cuando prendas la unidad en la hora mas caliente con una manguera vas a estar mojando el condensador y vamos a observar el compresor que no se apage y claro baja la temp. al minimo en el control para que no se apage el compresor por temp. y no te preocupes si enfria un poco menos en ese momento pues lo estamos sobreenfriando

mariano g f

Reputación

comentario del autor Lun Ago 04, 2008 5:12 pm
   
Abri el aire acondicionado, y resulto que una pieza como de caucho pegajosito (algo asi como plastilina) se habia caido de algun lugar aparte de que la razon por la que decidi abrirlo fue que vi que un pedazo de unicel se habia caido y pss lo iba a pegar de nuevo, y ya abierto note ese pedazo de plastilina ahi, decidi volverlo a colocar en un tubo que tenia plastilina del mismo tipo, volvi a poner todo en orden, lo encendi y ya funciono bien durante unos 15 o 20 minutos, despues volvio a apagarse, despues de 5 o 7 minutos encendio de nuevo el compresor de ahi ya no se apago, y ahora que lo estoy probando ha funcionado normalmente, apenas lleva como 20 minutos encendido,

despues sigo comentando si ese era realmente el problema
al menos el problema tiene que ver con esa plastilina.

dreamnemesis

Reputación

comentario del autor Jue Ago 07, 2008 4:04 pm
   
Solucionado, ese era el problema

ya funciona correctamente el AA,
Muchas gracias a Mariano g f por su ayuda.

hasta la proxima

dreamnemesis