Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

mini split alta presion

comentario del autor Mar Abr 08, 2008 12:23 am
   
hola que tal fijense tengo problema con un equipo mini split de 18000 btu resulta que este no enfria nada, le hice vacio y nunca vi salir refrigerante siempre senti que salio aire le carge gas, hice prueba para ver si salia refrigerante y paso lo mismo no vi salir gas sino aire tengo entendido que cuando sale refrigerante sale muy frio que hasta se congela la valvula pero cuando desacoplaba la manguera del manometro solamente salia aire , otra cosa le puse 60 de presion y no enfria nada pero le puse 85 psi y hay si empeso a enfriar la salida es del evaporador es de 15 °c es normal esto o que esta mal les digo la botella de gas la puse con la valvula hacia bajo, estoy mal o que expliacion me pueden dar gracias por su ayuda.

hniram

Reputación

sin valorar Sab Abr 12, 2008 2:18 pm
   
hola, al hacer vacio fijate si retiene el vacio, si retiene no tenes fuga....con respecto a la forma de carga de refrigerante varia en fase liquida o gaseosa segun el refrigerante que lleve tu equipo, que refrigerante usas ?

RamiroCtes

Reputación

comentario del autor Mie Abr 16, 2008 3:00 pm
   
gracias por ayudarme.
el tipo de refrigerante es de R22, y en que momento puedo usar el refrigerante liquido

hniram

Reputación

sin valorar Mie Abr 16, 2008 7:06 pm
   
hola, para comenzar, el R22 se carga en fase gas o sea con la garrafa parada, sin invertirla, porque sino dañarias el compresor,(se rompen las valvulas), tenes las dos valvulas del equipo exterior (allen de 5) bien abiertas la presion estimada es de 64 a una temperatrura ambiente en el exterior de uno 32* si lo verificas a unos 23 25* las presiondebe estar en los 55 60 mas o menos. Si le pusiste 85 estas pasado de gas y el salto termico se reduce, para eso medi con un termometro donde entra el aire en la parte de arriba y en la parte donde sdale el aire frio, por ejemplo 28* entrada 15** sañida salto de13* estaria bien. en los caños a la entrada del equipo exterior el fino debe estar frio.y el grueso mas frio uno 5 grados menos. tambien podes medir el consumo con pinza amperometrica debe rondar lo que dice en la etiqueta del equipo xterior 4 o 4 A mas o menos, espero te sirva, contame que paso si llegaste a una solucion sino preguntame y seguiremos el tema

veronicae

Reputación

comentario del autor Mie Abr 16, 2008 7:38 pm
   
ok vero gracias por tu ayuda la verdad tengo muchas dudas sobre estos equipos y funcionamiento.
mira te cuento para confirmar si estoy bien y si esto mal me corrijas gracias.
Cuando pongo la botella hacia arriba sale gas no tiene color o mas bien pareciera que es aire lo que sale y el conector del manometro esta a una temperatura ambiento es decir no frio.
Cuando pongo la botella con la valvula hacia abajo en el conector sale como un aceite y se observa a simple vista se pone muy frio hasta el grado que se congela donde esta saliendo supongo que esto es el refrigerante liquido
Es correcta mi interpretacion o estoy equivocado.
Te cuento la historia de este equipo.
resulta que siento que no sale aire frio, checo la salida de aire en el evaporador y este sale a 14º verifico la presion en el tubo de baja precion y me da 55 psi. le pongo 10 psi mas osea 65 psi. y me sigue dando los 14º pero lo hice con la botella con la valvula hacia arriba.
tubo algo que ver la forma que suministre el refrigerante.?
espero tu respuesta gracias vero.
[/list]

hniram