comentario del autor Mar Nov 03, 2009 1:02 am
   
Hola amigos: soy un tècnico dando los primeros pasos y tratando de resolver los primeros problemas... tengo un split marca conqueror frìo solo que no funciona nada...no enciende ni con el control ni manualmente...chekiè el relè de entrada con la placa ya extraìda y no tiene continuidad... que màs tengo que controlar podrìan darme una manoespero algùn dìa poder estar del lado de las respuestas para poder ayudar y tener el conocimiento de algunos muchachos del foro, desde ya muchas gracias y espero alguna respuesta...CUCHILLO DE SANTA FE..

cristianj.m.p

Reputación

asistió a la solución Mar Nov 03, 2009 1:27 am
   
hola cristian lo primero que tiene que hacer es ver la entrada de alimentacion y si la placa controladora tiene transformador o fuente swich si tiene transformador tiene que medir el primario aproximadamente entre 400 a 900 ohms casi la mayoria de los transformadores lleva un fusible termico debajo de la primer capa de cinta que cubre el bobinado por favor trata de ser mas explicito en que fue lo que mediste
un saludo

daniel capone

Reputación

comentario del autor Mie Nov 04, 2009 12:11 am
   
Gracias daniel por el dato, maÑana por la maÑana voy a sacar el transformador para realizar las verificaciones y te comento a la noche como me fue.-