problema split sansumg as18fbax

comentario del autor Jue Jul 02, 2009 10:20 pm
   
Saludos amigos tengo un problema con este split apaga a los 10 segundos de encenderlo el compresor y queda titilando la luz de turbo seran los sensores
lo otro que noto es que cuando lo enciendo con el turbo activado no se apaga pero el motor ventilador gira muy muy lento
gracias por la ayuda por adelantado

julio rivas1

Reputación

comentario Vie Jul 03, 2009 12:38 am
   
hola, muy seguramente ha de haber varios problemas en la evaporadora (unidad interior) seguramente la turbina esta muy sucia y a la vez pesada esto provocaria que gire mas despacio o provocaria bibracion. la otra que tienes que revisar es que los filtros de aire esten limpios, te recomiendo que des mantenimiento. en cuanto al paro posiblemente esta parandop por congelacion. saludos .

angusmty

Reputación

comentario del autor Dom Jul 05, 2009 10:14 pm
   
hola estimado te digo la turbina esta limpia y el equipo tambien el problema es que se apaga a los 2 min aproximadamente no da chance de nada y no se ques

julio rivas1

Reputación

comentario Dom Jul 05, 2009 10:32 pm
   
hola que tal,bueno mira decis que la unidad esta limpia pero en este caso deberias hacer tomar las presiones de trabajo del equipo porque si le esta faltando carga y coinsidiendo con el colega angusmty el equipo puede estar cortando por falta de carga y el sensor saca de funcionamiento al compresor,es una posibilidad,suerte,jorge de casclima.......

casclima

Reputación

solución Dom Jul 05, 2009 11:27 pm
   
saludos a todos
colega como dijo anteriormente Jorge prueba las presiones, si estan correcta verifica los sensores o cambialos ,tambien revisa la tarjeta y control remoto que pueden haberse bloqueado en algun modo como el DRY
pruba cambiando el modo a cool o auto y reseteando el control remoto, alguno tienen un pequeño agujero para introducir un alfiler y resetear
te envio unas paginas del manual de un split samnung donde aparece el auto diagnostico con los led , revisalo y suerte

samsung split.pdf  (90.68 kb) -

roberto caraballo

Reputación

sin valorar Lun Jul 06, 2009 4:01 pm
   
hola que tal,muy buen aporte el tuyo colega caravallo,un saludo desde argentina,jorge de casclima.......

casclima

Reputación

sin valorar Mar Jul 07, 2009 1:12 am
   
hola antes que nada un slaudo desde mexico, lo mas probable por lo que comentas es que tengas un daño en el motor indor fan, osea el que mueve la turbina del evaporador, en el motor se encuentra un debanado que al girar, induce un voltaje y es monitoreado por la tarjeta de control, para indicar que esta girando la turbina, pero si el giro es muy lento, como tu dices aun en turbo, se va a paro, ( ojo, el echo de que el motor gire despacio no es seña que esta malo, la targeta puede tener problema, ya que regula el giro del motor mediante un SCR, controlado por el micro de control, por ello hay que checar el voltaje que recibe ese motor ) y el parpadeo que ves en el led, es el codigo de flasheo de tu falla, saludos y suerte

flaco70

Reputación



Hacer una pregunta