Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Aceite al retirar el latigo del Manometro de Baja

comentario del autor Vie Oct 30, 2009 3:20 pm
   
Buenas Tardes, al verificar la presion con el Manifold ( Manometro de Baja), al momento de retirar el latigo, expulso aceite por la valvula de servicio, a que se debe esto ?? Verifique la presion de trabajo xq observe una ligera mancha de aceite en la conexion de la unidad interior, el manometro indico 56 Psi. Gracias por la informacion que me pueda aclarar a que se debe que salga aceite, y no ligeramente el gas que sale al colocar o retirar el latigo del manometro.

Nauj Airoliv

Reputación

solución Sab Oct 31, 2009 12:55 am
   
Recuerda que el refrigerante siempre está mezclado con aceite en el sistema, por eso cuando hay fuga casi siempre se encuentran rastros de aceite. Si al momento de medir presiones, en ocasiones sale algo de aceite, al retirar la manguera esto es normal siempre que no sea algo excesivo.

sdar10

Reputación



Hacer una pregunta