Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Lun Abr 21, 2008 7:49 pm | |
|
Saludos desde Venezuela.. Antonio. |
||
| solución | Lun Abr 21, 2008 9:30 pm | |
|
|
||
| asistió a la solución | Lun Abr 21, 2008 9:31 pm | |
|
|
||
| comentario del autor | Mar Abr 22, 2008 5:25 pm | |
plunos escribió:hola antonio, para desconectar ambas unidades, deberás primero "recolectar" el refrigerante en lka unidad condensadora(la de afuera) para ello deberás cerrar la válbula de alta del mismo, la mas chica con caño mas fino, mediante la utilización de una llave allen de 5 o 4 mm acorde al equipo y tener otra de la medida de la válbula de baja/(canilla mas grante)poner elequipo en marcha (con ayuda de alguien en el interior) esperar unos diez segundos y cerrar la valbula de baja, apagar inmediatamente el equipo finalizada la operación.Bueno, el refrigerante se halla ahora en su totalidad en la condensadora y puedes proceder a desconectar las cañerías....espero que la explicación te sirva de ayuda, abraZOS DESDE ARGENTINA.Mil gracias plutos,mr confirmastes mis sospechas,el proximo sabado los bajo y pongo en practica tus concejos, que dios te bendiga,,Saludos cordiales.. |
||
| comentario del autor | Jue Abr 24, 2008 10:39 am | |
|
|
||