conecte un split top house y me marca E1 que puede ser ??

comentario del autor Mie Abr 23, 2008 3:08 pm
   
hola amigos soy nuevo aca queria saber si alguien me puede decir que puede ser que conecte un split top house y no arranca y el visor dice E1 solo se mueve el fan un segundo y nada mas desde ya muchisimas gracias

cbasco

Reputación

asistió a la solución Jue Abr 24, 2008 4:42 pm
   
hola, muy probable que este desconectado o el cable cortado del termistor (sensor de temperatura) o mala conexion entre los bornes de la evaporadora y condensadora

friocar

Reputación

comentario del autor Jue Abr 24, 2008 10:13 pm
   
hola gracias por tu dato lo voy a verificar espero que sea eso nomas luego te comento como me fue nos vemos

cbasco

Reputación

solución Mar Abr 29, 2008 10:58 pm
   
Si asì no fuera, trata de arrancarlo en modo de emergencia, este està situado en la unidad interior y con botoncitos muy pequeños y en la mayorìa vienen escondidos o sea a travès de un orificio y un clip de oficina te ayudaria de mucho.Suerte!

charly08

Reputación

comentario del autor Mie Abr 30, 2008 8:33 am
   
hola amigos muchas gracias por el dato era no mas la plaqueta del sensor termico ya esta funcionando gracias por las respuestas un abrazo