comentario del autor Sab Oct 31, 2009 2:37 pm
   
Hola! tengo que instalar un aire acondicionado split samsung de 4500 frigorias (220 v 50 Hz). el consumo tanto para frio como calor es de 1900 w. Necesito saber la medida de cable que utilizo para la realizar la instalación y el interruptor termomagnético que debo colocar para este equipo. Desde ya muchas gracias.

humitaflash

Reputación

sin valorar Sab Oct 31, 2009 3:29 pm
   
Buenas..
Mira,estas en 8.63 Amp... podes ponerle de 2.5mm.

el_mito

Reputación

solución Dom Nov 01, 2009 12:31 am
   
buenas noches, como dijo el colega, 9 amper cable 2,5mm termica de 16 amper, si tienes posibilidad de poner cable de tierra mejor, 2,5mm ,saludos buen fin de semana,