Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

problema con aire de ventana

comentario del autor Mar Oct 06, 2009 9:24 pm
   
Hola a todos y gracias a los que muy amablemente Responden a los problemas aca consultados ya que son muy ecertadas y de nucha utilida las Respuestas.
tengo un problema con un aire de ventana de 8.000 BTU pasa que al encenderlo arranca el compresor pero a veces arranca el motor de ventilador y a veces no y cuando arranca despues de trabajar un tiempo se para hace poco le cambie las bocinas al eje que estaban gastadas y le coloque Rodamientos por lo que se que no esta Recostado el motor ¿ sera el capacitor? estas son las especificaciones del capacitor 60+75
60+7.5mf 5% 240 VAC 50/60Hz 40/70/21 les agradesco de antemano la Respuesta ya que en anteriores ocasiones me han sido de utilidad.

Rafael gimenez

Reputación

solución Mar Oct 06, 2009 9:43 pm
   
Saludos amigo por lo q veo tu capacitador es dual es decir dos en uno escribiste 60+7.5 mf, es decis q el de 60 es para el compreso y el de 7.5 es para el motor ventilador, compra un cacacitador de 7.5 mf y reemplazalo hay puede estar tu problema cheque si no hay alguna conexion floja

BRICENOGY

Reputación