split 12000btu, congela la parte superior del evaporador.

comentario del autor Mie Ago 13, 2008 8:10 am
   
los resistores estan en buenas condiciones, el equipo tiene aproximadamente 4 años funcionando 24 horas al dia, ya que esta ubicado en el area de servidores, pienso que puede ser el compresor que a perdido potencia ¿ cuales son los valores de baja y alta presion?
gracias a todos los que me puedan asesorar con soluciones y sugerencias.

cheojosedemetrio

Reputación

solución Mie Ago 13, 2008 10:54 pm
   
Para R 22 las presiones mas normales son 65 y 220 psig.
Lo que describes puede ser que las turbinas esten llenas de polvo, has primero un buen mantenimiento, revisa si se esta congelando la linea de liquido.
saludos

Enrique Urrea