Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

Split Surrey 9000 frig. - Conexion del cableado

comentario del autor Mar Mar 27, 2007 8:24 pm
   
Buenas colegas como andan, mi pregunta es se alimentan de esta manera? la unidad exterior por un lado con una termica, y tambien alimento la interior? o como es el cableado.
es monofásico y de 9000 frig. consume 17A.

Post Movido al foro correspondiente, Por favor lee este Link para colocar tus próximos post en el foro correcto.

http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/130438.html

Gracias, disculpas las molestias, estamos mejorando el sitio

pampeano

Reputación

asistió a la solución Mie Mar 28, 2007 10:30 am
   
hola pampeano este post lo deberias publicar en el foro de refrigeracion ....
si le mediste el consumo conecta todo a una termica bipolar de 20 amp con cables de 6 mm.
si 17 amp es lo que dice en los datos tecnicos conecta todo a una termica bipolar de 16 amp con cable de 4 mm .
el mayor consumo en estos equipos siempre esta en la unidad exterior ...suerte

walo322
Moderador
Reputación



Hacer una pregunta

Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos