comentario del autor Jue Feb 14, 2008 5:46 pm
   
hola se me congela la salida de alta del compresor y me escarcha la parte superior del evaporador del split, esto se deberia a una pequeña perdida de gas? o puede ser la valvula presostatica??, muchas gracias por evacuame la duda

damiang72

Reputación

sin valorar Sab Feb 23, 2008 7:46 pm
   
fuga no creo q sea pero para saberlo necesitas colocar el manometro pero yo te diria q es obstruccion de sistema.o falta de gas primero da mantenimiento y revisa con el manometro las presiones y el split no tiene esa valvula