comentario del autor Lun Mar 31, 2008 3:33 pm
   
El problema con este acondicionador es que despues de un tiempo de funcionamiento se apaga y no vuelve a encender hasta que le doy a apagar y encender de nuevo. Revisando note que el sensor de congelamiento estaba casi en corto (media 67 ohms aprox.), asi que los cambie los dos. Pero despues de hacer el cambio sigue haciendo lo mismo. El problema es que no llego a determinar por que, pues mido la señal de los sensores y se comportan como deben y no puede ser en el area del compresor, pues estoy probando la tarjeta sola. La tarjeta se ve en buenas condiciones, no se ven soldadurasa con problemas.

Que me sugieren?

Iodem

Reputación

comentario Mar Abr 01, 2008 8:13 pm
   
Estàs seguro que se apaga porque llega a la temperatura sugerida o por recalentamiento de compresor?, pueda ser tambièn si es que tiene una contactora o relay en la unidad condensadora, que esta estè en malas condiciones y deberìas limpiarlo e incluso en el mejor de los casos reemplazarlo, mediste el capacitor de marcha, pues a lo mejor este sea el responsable de todo este embroyo.Sin màs, suerte!

charly08

Reputación

comentario del autor Dom Abr 06, 2008 6:32 am
   
Ok, ya lo solucione.... al parecer el sensor que consegui era de otro valor, supongo que seria para otro tipo de tarjeta.