comentario del autor Mie Jun 20, 2007 4:42 pm
   
Cuando enciendo el equipo suena como si quisiera arrancar pero no lo hace y si le doy un empujoncito al abanico a veces arranca y a veces no.
Por cierto apagado el abanico se le puede dar vuelta con la mano en forma suave pero encendido se pone duro y no arranca.
alguien me puede ayudar?

ferprado

Reputación

asistió a la solución Mie Jun 20, 2007 7:51 pm
   
te referis al ventilador que no funciona, si es eso, puede que sea el capacitor del mismo o bien que esten gastados los bujes o rodamientos.Saludos

claudio dattilio

Reputación

comentario del autor Jue Jun 21, 2007 2:20 am
   
Excelente Claudio, gracias