| comentario del autor | Mar Sep 12, 2006 10:03 pm | |
|
en le link te da el del ususario solamente y ese si bien lo necesito,el que em urge para instalarla es el de instalacion donde se ve como programarla. |
||
| sin valorar | Jue Sep 21, 2006 5:14 am | |
|
Saludos Diego PC585_v2-3_IM_SP_NA_29003542_R000.pdf (971.78 kb) - |
||
| sin valorar | Mar Oct 03, 2006 1:03 am | |
|
SALUDOS |
||
| sin valorar | Jue Oct 12, 2006 1:30 am | |
|
2) en la dirección [310]y [311] ingresa un numero de abonado (cualquiera de 4 digitos por ej. 1111) 3)en la [360] ingresa el formato de comunicacion para los Tel. 1 y 2. formato 04 en ambos (marcacion residecial) 4)en la [380] la opcion 1 debe estar prendida (reporte habilitado) Hace rato que no lo hago, asi que capaz que me olvido algo.Proba asi y fijate, si no funciona, avisame y vemos que falta. Saludos Diego |
||
| sin valorar | Mie Feb 07, 2007 2:09 pm | |
|
Lo que pasa es que la compre y el vendedor me dijo que siguiendo las instrucciones no habria problema en instalarla, pero despues de terminar de tirar los cables por toda la casa, a la hora de conectarlos al equipo, no aparece un detalle de donde hay que conectar cada cosa. te ruego que me ayudes si puedes. Atte. Juan Jose |
||
| sin valorar | Mie Feb 14, 2007 4:07 pm | |
|
primero debes sectorizar la casa por "Zonas"... EJ: sensores de movimiento al interior de la casa = Zona1 // magneticos puertas y ventanas (perimetro) = Zona2 // sensor magnetico de la puerta de entrada principal = Zona 3 // boton de panico = Zona4... una vez identificados todos los cables, y ordenado lo anterior, debes fijarte si los contactos de tus sensores son NC o NA... si son NC debs conectarlos todos en "Serie".... y si son NS van en "paralelo"... debes poner una resistencia 5k6 al final del tendido de cada Zona.. (solo 1 resistencia por zona)... luego de hacer todos estos pasos... comienzas a conectar en los bornes de la tarjeta... deberias tener 2 cables por cada zona... y comienzas a conectar Z1-COM-Z2... aqui van ambas zonas, con un cable en comun... asi sigue con la Z3 y Z4... la sirena va en los bornes que dicen BELL...ojo con la polaridad y el teclado va donde dice keypad... siguiendo los colores que alli aparecen. rojo.negro-verde-amarillo (esto es = en ambos lados.. en la central y en el teclado... despues me cuentas como te va.. y te sigo explicando |
||
| sin valorar | Mie Feb 14, 2007 4:14 pm | |
|
Atte. Juan Molina |
||
| sin valorar | Jue Feb 15, 2007 4:40 am | |
|
saludos ftp://ftp.automa.cl/CDROM_Automa/ |
||
| sin valorar | Jue Feb 15, 2007 12:36 pm | |
|
La placa es una que contiene 2 PGM con Z1 a Z4, que asumo que se comparten segun el PGM, es decir que ahi estarian las 8 zonas. te ruego que me ayudes en la programacion e instalacion de las conexiones aunque en eso ya estoy casi listo. gracias de nuevo Juan Molina |
||
| sin valorar | Jue Feb 15, 2007 4:15 pm | |
|
tu alarma es una DSC585... y de fabrica viene con 5 zonas 4 en la central... y 1 en el teclado numerico....... ahora la central es expandible a 8 zonas pero con modulos extras... pero ahora tu solo tienes 5 zonas disponibles.... portanto debes organizar tu instalacion para maximo 5 zonas las 4 zonas de la central comparten los COM...ke pasarian a ser masa o aux- ... es el negativo del sistema... y en el teclado, seria el terminal Z con el B (black=aux-) cuantame como te va y seguimos |
||
| sin valorar | Jue Feb 15, 2007 4:28 pm | |
|
Tengo una zona con sensores de movimiento que va a estar con 20 segundo de retardo hasta que suene la alarma, que va a ser la zona por donde se entra a la casa y debe dar tiempo a desactivarla. Otra zona con sensores de movimiento que se active en las noches y que asegure las partes de la casa donde uno no duerme y que suene inmediatamente despues de ser invadida la zona. Otra zona que son las ventanas de los baños, con sensores magneticos. Una zona con 3 botones de panico repartidos en serie por toda la casa que va a ir conectada directamente al puerto del teclado de programacion Todas las zonas deben ser activables cuando salgo de la casa de modo de que esta quede lo mas protegida posible. Ya tengo todo cableado y conectado en el panel en cada Z1 y COM que corresponde. El paso donde estoy detenido es el de programar, partiendo desde cero, desde el principio. Si pudieras orientarme con la secuencia de codigos que debe uno ingresar para cada caso de las zonas, te lo agradeceria ya que miro las instrucciones y son chino para mi. Una cosa quye aun no he conectado, y no se si abra diferencia en el orden de los cables, es la sierna; ¿importa el orden? Gracias de nuevo |
||
| sin valorar | Jue Feb 15, 2007 5:22 pm | |
|
ahora el ingreso a la programacion sin comunicacion telefonica. te anotaré los codigos ke debes seguir en orden y luego te explico... *8[cod de instalador, de fabrica 5555] 001- 01-05-03-16 # 005-020-000-030-003 015-7 # 380-1 # # con esto tenemos programada la central solo con 4 zonas... te explico, en la seccion 001 definimos las zonas y el funcionamiento de cada una... por orden Z1-Z2-Z3-Z4.. 01 = zona de entrada 05 = sensores de movimiento internos 03 = sensores magneticos perimetrales 16 = boton de panico luego salimos de la seccion 001 con # y entramos a la seccion 005 donde programaremos los tiempos de la alarma en este orden.. entrada1-entrada2-salida-sirena 020 = 20 segundos para entrar e ingresar el codigo 000 = anulada ya que no tenemos entrada 2 030 = 30 segundo para salir de la instalacion 003 = 3 minutos de sirena cuando se active la alarma una vez que ingresamos los valores el sistema automaticamente e saca de esta seccion, poertanto no es necesario presionar # ahora ingresamos a la seccion 015 y veras que estan encendidos los led 1-4 y 7.. debemos presionar el 7 para apagarlo con esto desabilitamos el TLM ahora salimos con # y presionamos 380 para entrar en la seccion 380 donde apagaremos el led 1 y con esto desabilitamos por completo las comunicaciones. salimos de la seccion 380 con # y estamos listos.. ahora debemos presionar # para salir de la programacion.. ahora te explico como funciona... cuando ingresas el codigo para armar el sistema [de fabrica 1234]..comienza a contar los 30 segundos... durante este tiempo debes salir de la instalacion procurando que el sensor de movimiento de la entrada te detecte... asi la alarma asume que la instalacion esta vacia y activa todas las zonas... para entrar te detectara el sensor de entrada y te dara los 20 segundos para ingresar el codigo... ahora existe la funcion Armar/presente... donde debes ingresar el codigo para armar y durante los 30 segundos de tiempo no debe detectarte el ensor de entrada, con esto el sistema asume que nadie salio de la instalacion, por tanto solo te activa la zona de entrada y la perimetral (magneticos-zona3)... asi te puedes mover por toda la casa y los sensores de movimientos internos no causaran una alarma si te detectan... el boton de panico esta las 24hrs activo... solo debes presionarlo por 2 segundos y te genera una alarma... ahora te anoto como seria la programacion sin explicaciones... *85555 00101050316# 005020000030003 0157# 3801# # con esto tenemos el sistema programado.... y funcionanado... cualkier cosa me dices... saludos |
||
| sin valorar | Jue Feb 15, 2007 6:02 pm | |
|
Gracias por todo Juan Molina |
||
| sin valorar | Jue Feb 15, 2007 6:10 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Jue Feb 15, 2007 7:52 pm | |
|
Atte. Juan Molina |
||
| sin valorar | Vie Feb 16, 2007 1:01 pm | |
|
Estoy dejando cargar todo el día la baretia de respaldo, pero ayer no consegui que funcionara. Atte. Juan Molina |
||
| sin valorar | Vie Feb 16, 2007 4:06 pm | |
|
revisa la polaridad de los sensores que no te prenden... antes que eso debes tener en cuenta algo...los sensores de movimientos necesitan establecerse antes... una vez que los conectas pasan aprox 2min y comienzan a trabajar... antes no te va a encender nunca la luz pk se estan iniciando... lo otro al interior hay un jumper para setear el funcionamiento del LED...si esta fuera el LED no prende, sin embargo el sensor funciona igual.. y por ultimo la polaridad, verifica con un tester si realmente estan siendo alimentados... si nada de esto sirve, llevalos a la garantia... en cuanto a la bateria. donde la estas cargando??... la alarma tiene un circuito incorporado de recarga de bateria, solo debes conectarla en los cables correspondientes (ojo con la polaridad) y dejarla ahi... luego conectas la red electrica.. con el transformador... Si el teclado no te funciona.. tambien debes revisar el cableado.verifica la alimentacion con un tester, y que los cables de transimision (amarillo-verde) sten correctamente instalados... La alimentacion para los dispositivos (sensores-keypad-etc...) debes sacarla de los terminales Aux+ y Aux-, con la polaridad que corresponde obviamente.. fijate en los colores... y claro que puedes agregar todos sensores que quieras en las zonas que quieras... no hay limite de sensores por zona... solo debes fijarte en la corriente que consumen cada uno en su alimentacion.. para no obrepasar lo que te entrega la central... si necesitas poner mas sensores y no tienes capacidad de corriente...puedes comprar un modulo de fuente de poder y listo...conecta tantos sensores como quieras.... saludos |
||
| sin valorar | Vie Feb 16, 2007 4:41 pm | |
|
Me esprese mal, la bateria esta cargando como debe estar, me referia a que es lo unico que tengo funcionando. Voy a revisar todo el cableado de nuevo, sobre todo el del panel del teclado, ya que encuentro muy raro que no se prenda ninguna luz ni haga nada cuando le meto los codigos que me diste. Lo de los sensores tambien, voy a revisar todos los cables. Gracias de nuevo Te molesto de nuevo el lunes en la mañana, si es que puedes. Atte. Juan Molina |
||
| sin valorar | Lun Feb 19, 2007 7:54 pm | |
|
gracias por toda la ayuda con los codigos, la alarma ya esta funcionando e incluso le he podido cambiar el codigo maestro. El que aun no se como cambiar es el de instalador. Como estoy ocupando solo las 4 zonas del panel y no la del keypad, lo otro que voy a hacer es instalar el circuito de panico en el keypad y dividir en dos secciones los circuitosd de sensores de movimiento, de modo que pueda dejar parte de la casa con la alarma conectada en las noches. Eso te queria preguntar ya que esta semana queria ver la posibilidad de dejarlo como sigue: Zona 1: demora de entrada para desconectarla antes de que suene Zona 2: zona de las piezas que no se arma en las noches para permitir moverse al baño o dentro de las piezas, pero que si se arme cuando salimos todos de la casa. Zona 3: zona que queda armada en las noches para la zona de cocina, living... y que tambien queda armada cuando salimos todos de la casa. Zona 4: Sensores magneticos de las ventanas de los baños que quedan armados en las noches y cuando salimos todos de la casa. Zona Z del keypad: con los tres botones de panico repartidos por la casa Por otro lado, programe uno de los botones del keypad opara que suene la alarma si se presiona mas de dos segundos. ¿Se puede conectar este panel a un computador y bajar algun softwere para controlar todo esto? Aun no la tengo conectada a la linea telefonica, pero eso lo podriamos dejar para otro momento. Tu crees que me puedas ayudar con esto? Te reitero mis agradecimientos por la ayuda que me has prestado hasta este momento. Atte. Juan Molina |
||
| sin valorar | Lun Abr 02, 2007 11:48 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Mar Abr 03, 2007 12:26 pm | |
|
http://www.napcosecurity.com/images/a446asp_p801spec.pdf http://www.protectionone.com/security-systems/customer-service/napco-manuals.shtml Estoy seguro que los webmaster de YoREPARO saben mucho más que yo. Espero que algo te sirva Atte. Juan José securityfmc escribió:buenas me llamo francisco sera q tienes el manual o tienen el de napco gemini programacion se lo agradezco sistemworltroni@hotmail.com |
||
| sin valorar | Lun Abr 23, 2007 3:23 pm | |
|
|
||
| sin valorar | Dom May 27, 2007 6:30 am | |
|
Siguiedo los consejos aqui publicados, logre reconfigurar una DSC 5010 que no estaba funcionando,lo unico que me falta es poner a trabajar el marcador paravox que tiene, alguien con alguna ayuda o manual al respecto... Se los agradeceria mucho |
||
| sin valorar | Jue Jun 28, 2007 7:16 pm | |
|
gracias ale |
||
| sin valorar | Jue Jul 05, 2007 6:23 pm | |
diare escribió:Te mando el manual de la DSC pc 585 Acabo de descargar el manual y todos los diagramas vienen borrosos (al parecer intencionalmente). Donde consigo la version legible? |
||
| sin valorar | Vie Jul 06, 2007 2:49 pm | |
CarlosChile escribió: Diagrama PC585.PNG (496.98 KB) ![]() |
||
| sin valorar | Vie Jul 20, 2007 8:43 am | |
|
Mil gracias |
||
| sin valorar | Lun Sep 17, 2007 1:07 pm | |
nocx escribió:si, se ponen en serie y da lo mismo la orientacion... Estimado nocx: tengo una duda respectoa las resistencias, ya que mi alarma no esta funcionando debido a un problema con los NC y los NO con resistor EOL. a ver si me pueo explicar..... Tengo una DSC PC1565 con teclado LED. 6 zonas de las cuales uso 4 por el momento. Z1 - Sensor Magnetico de puerta Z2 - Sin uso. Z3 - PIR Z4 - PIR Z5 - PIR Z6 - Sin uso El Magnetico de entrada esta cableado asi: en Serie: Z1 -----> Magnetico ----> extremo de resistor --> 5k6 --> extremo de resistor ----> COM Y los PIR estan asi: La resistencia esta cableada en los bornes del PIR, un contacto en c/u. En Paralelo. Cada PIR tiene su cable propio y resistencia propia, pero todos cableados igualmente. Z3, Z4, Z5 -----> PIR ----> extremo de resistor --> 5k6 --> extremo de resistor ----> PIR ----> COM ------------------------------------------------------------------------ El tema es el siguiente, cuando energice la Alarma, en el teclado me figuraban encendidas las Zonas de los PIR, por mas que no detectasen movimiento y el magnetico de la puerta funcionaba correctamente, encendiendoce cada vez que abria la puerta. Con el manual en mano programe la seccion [013] Opcion [1], por el tema de los resistores EOL. Luego de unos minutos, se apagaron todos los LED de las ZONAS PIR (3,4 y5) y se activaban cada vez que habia movimiento, pero de ahi en mas el sensor de la puerta, el LED Z1 quedo encendido para siempre sin importar si la puerta esta abierta o cerrada. Gracias a esto no puedo armar la alarma, porque me detecta una Zona violentada la Z1... Quisiera saber como soluciono esto. Si me podes dar una mano te lo agradeceria. Otro tema: como cargo los atributos de la zona?? por ejemplo encontre que puedo "Forzar el Armado" aun con zonas violentadas. dandole este atributo a la Z1 podria armar la alarma, hasta solucionar el problema de la resistencia o del cableado. Cual seria el metodo de ingreso por teclado para el atributo de "Habilitar Armar Forzado" de la Z1. Saludos desde El Fin del Mundo. Conrado. |
||
| sin valorar | Lun Sep 17, 2007 4:35 pm | |
|
posteriormente tu problema esta relacionado con el cableado de los PIR.. debes fijarte que los terminales de los PIR sean del tipo NC, si esto es asi, las resistencias deben ir en serie igual que el magnetico de la entrada. Ahora bien si los sensores son del tipo NO, debes poner las resistencias en paralelo al contacto de cada sensor, esto es que el cableado llega directamente a los terminales del sensor y en los mismos terminales colocas la resistencia. Verifica esto, pues estoy 100% seguro que estas mareandote con los bornes del PIR. con esto ya deberia funcionar tu sistema. la exclusion de zonas se hace con el comando *1 osea si kieres armar el sistema excluyendo alguna zona sigues la siguiente secuencia *1 [zonas a excluir] [codigo para armar] IMPORTANTE: No se puede excluir las zonas programadas como 24hrs o las zonas de Entrada (Demora)... ** Mejor revisa tu cableado, pues ahí esta el problema... saludos! |
||
| sin valorar | Lun Sep 17, 2007 4:59 pm | |
|
Una ultima consulta, En los PIR como se cual es NC y cual es NO?? Desactive en la Seccion [013] la opcion [1]; la opcion [2] ya estaba apagada. Y como habia escrito antes el sensor magnetico empezo a funcionar correctamente y los PIR quedaron todos los LED de la Zonas prendidos.. Bien..... ahora me dispongo a soldar los resistores en serie y ver que pasa. Desde ya muchas gracias. |
||