desbloquear una alarma dsc pc 5010

comentario del autor Dom Mar 12, 2006 11:47 pm
   
soy tecnico en alarmas y me gustaria como desbloquear una alarma dsc pc 5010 la cual fue bloqueda a traves de la estacion de monitoreo, se que ha y un metodo en el cual se aplica una tierra al chip ,pero no se cual es

rrvg

Reputación

comentario Vie Mar 24, 2006 4:49 pm
   
Hola!
Yo tambien estoy interesado en desbloquear las dsc.
Te comento que la pc5010 es la power 832.
Bye!!!!

alarmero

Reputación

asistió a la solución Lun Abr 03, 2006 2:56 pm
   
Hola, para volver a fabrica la 5010 puentea entre la zona 1 y la pgm 1, alimenta a red y en 1 minuto la tendras a fabrica.

serely

Reputación

asistió a la solución Mie Abr 05, 2006 4:13 am
   
En los paneles DSC cuando aplicas el reset de forma normal, osea el puente entre las terminales PGM 1 y Z1 es posible que muchac veces no vuelva la programacion a los valores de fabrica, esto se sabe porque al aplicar la AC (corriente) al panel se escucha un relé en la tarjeta.
Otra opcion es que se compren un lector/programador de memorias EEPROM, para borrarla y con ayuda de una en blanco (DSC) carguen de nuevo los parametros o secciones tal y como estan de fabrica.
Otra mas es puentiar la terminarl AUX- con un pin de la memoria, pero exactamente no se el resultado.

SALUDOS DESDE MEXICO

ceomaco

Reputación

comentario Jue Abr 06, 2006 2:50 am
   
hola que tal.
sabes estoy interesado en desbloquear dsc yo las desbloqueo con el puente del pgm1 y la zona 1 pero esto no siempre resulta,
si sabes algo te lo agradeceria.. chauu saludos

tecnec

Reputación

asistió a la solución Mar Abr 25, 2006 8:34 pm
   
Hay una forma que lo e visto por internet se los digo por si les sirve. cualquer cosa me avisan.

"Buen dia, el procedimiento es el siguiente:

1.- Ubica la memoria EEPROM, se caracteriza por tener 14 pines o patas
ancladas a la tarjeta.

2.- Estando de frente a la tarjeta (los bornes hacia abajo), localiza el 4º
pin, este esta ubicado de derecha a izquierda en la 4ª posicion.

3.- Con un tramo corto de cable has un puente entre el pin antes mencionado
y la terminal AUX-.

4.- Entra a programacion (default 5555), cambia los parametros en las
secciones que desees.

NOTA: No es necesario quitar la corriente."

tecnec

Reputación

asistió a la solución Jue Abr 27, 2006 7:14 pm
   
Para saber como se puede desbloquear la tarjeta DSC PC5010 es la siguiente:

Si Ustedes quieren resetear la tarjeta con el PGM 1 y la Z 1... no funcionara, porque las tarjetas las tienen con el codigo de cierre del instalador... ok ????? pero yo les voy a explicar como se puede llegar a desbloquearla... pero toma mucho tiempo.

De partida Ud. tiene que tener el codigo del instalador para poder programar el sistema.

para entrar Ud. tiene que ir al panel de control (teclado) y digitar:

*8 _ _ _ _ (codigo del instalador)

ojo... el codigo del instaldor de fabrica es el 5010, o sea entrar en el panel el *8 5010 (cod. Instalador), pero al momento de programarlas desde monitoreo cambian el codigo para que no sea encontrada.

para encontrar el codigo del instalador se ingresa el *8 y el codigo instalador... (si el codigo es el correcto sonara varios beeps en el panel y se encendera la luz roja de armado)... y si no acepta el codigo, sonara un beep de rechazo desde el panel.

Paso 1: para encontrar el codigo instalador Ud. tiene que entrar al *8 y buscar entre 0000 y 9999 ..... o sea ... intentar lamentablemente todos los digitos hasta que acepte.

Si Ud. encontro el codigo puede programar el sistema... o sea nueva zonificacion y nuevos numeros telefonicos en el discador. Pero no pueden resetar la tarjeta, ya que tiene el codigo de cierre.

Para enontrar el codigo de cierre del instalador

Paso 2: *8 (cod. instalador) 991 (codigo de cierre 3 digitos) 991 ##
(asi se desbloquea la tarjeta)

Ojo... los ## (gato gato) es para cerrar la funcion... sin ellos no se puede programar el sistema.

importante la funcion 991 significa desabilitar cierre del instalador... asi se puede resetear la tarjeta.

Ejemplo aparte: Si Ud. quiere ingresar un numero de comunicacion telefonico para que su sistema envie reporte de su alarma, realizar lo siguiente:
*8 (cod. instalador) 301 (numero de telefono deseado) ##
301 es el campo de programacion del 1ºer numero de telefono.

asi que la unica manera es encontrar los codigos para tener dominio del sistema... es cierto que lo de la memoria eeprom hay que puentear los pines y lo de la luz ultra violeta es verdad... pero depende del costo y del servicio tecnico.

Tengan paciencia e intente paso a paso... funciona.

the_inmortal

Reputación

asistió a la solución Jue Abr 27, 2006 8:00 pm
   
tema expuesto es "DESBLOQUEO", osea como entrar sin tener codigos de instalador o dowloading y habilitado el "cierre de instalador".

El metodo mas efectivo y universal (DSC) es el puente de la terminal AUX- al pin de la eeprom


editado

ceomaco

Reputación

asistió a la solución Vie Abr 28, 2006 12:31 am
   
estoy investigando como desbloquear uns dsc Masys 4020, a lo cual por lo que he leido la forma de hacerlo mas efectiva seria la de la pata 4 de la eeprom con el pgm,
pero mi pregunta
con un pclink y tratando de hacerlo desde una notebook, seria posible tambien hacerlo probando codigos?.
Lo que explican de conectar la Z1 a la salida del pgm, es la que sale en todos los manuales de DSC, pero siempre acotan los mismos que si esta presente el bloque del codigo no es posible hacerlo, y tambien hay que tener en cuenta de borrar cualquier zona AML registrada del sistema antes de realizar un reajuste del hardware.

editado

maumaximo

Reputación

asistió a la solución Sab Jun 03, 2006 6:12 pm
   
Quisiera responderle al que dijo que si reseteas una central y por ende tenes ingreso a la programacion, podes ver toda la informacion que le cargaron a esa central.
Quisiera recordarle que antes de poder entrar a programacion y poder ver tooooda esa informacion que el dice,
primero hay que R E S E T E A R la central, eso significa que esa informacion tan importante que podríamos ver, no puede verse por que panel esta R E S E T E A D O es decir que quedo como de fabrica y la informacion que cualqueira antes que nosotros pudiera haber guardado ya no existe.
Saludos.

editado

Craso

Reputación

asistió a la solución Dom Jun 04, 2006 5:20 pm
   
estoy seguro porque ya hice la prueba, pero es muy facil comprobarlo, si tenes una central a mano, cargale todos los dato que quieras, inclusive un nuevo codigo de instalador, luego reseteala para poder volver a entrar con el codigo de fabrica 5555, si te deja volver a entrar con el cod de fabrica, quiere decir que el panel esta reseteado, en esas condiciones intenta ver si algo de lo que le habías grabado quedo en la memoria y vas a ver que se borro todo, lo mismo que se borro el cod de instalador que le habías cargado.

Craso

Reputación

asistió a la solución Dom Jun 04, 2006 8:42 pm
   
Amigo "Crespo" lo que pasa es que hay formas o metodos para tal fin (entrar a programación sin borrar/alterar una sola información).
El reset de hardware estipulado en los manuales (puente: terminal PGM1 y Z1), sabes que la habilitación del cierre de instalador descarta por completo este metodo de reset, por lo tanto el resultado es obvio (NO Valores de fábrica y NO acceso a programación).

SALUDOS DESDE MÉXICO.

editado

ceomaco

Reputación

asistió a la solución Jue Jun 08, 2006 1:28 pm
   
tengo que darle la razón a lexzz quien dijo que cuando se hace el desbloqueo de un equipo que tiene el cierre del instalador habilitado solo se cambia el cod de instalacion y toda la demas informacion queda intacta.

Saludos.

editado

Craso

Reputación

comentario Mie Jun 28, 2006 3:20 pm
   
Yo la tengo montada, pero una vez q la conecto a AC y la Bateria, luego de unos segundos comienza a emitir BEEPS intermitentes, como cada 1 segundo entre si......los cuales NO paran hasta q las desconecto.
En el teclado solo se enciende el LED de SISTEMA.}



PD: esta conectada a 3 sensores de movimiento en serie (final de linea)

Gracias..

editado

osvaldo el gris

Reputación

asistió a la solución Mie Jun 28, 2006 5:10 pm
   
Los "beeps" son causados por una de las siguientes condiciones de falla:

1.- Ausencia de Linea Telefonica
2.- Hora del sistema no fijada
3.- Bateria desconectada

LEE el manual de instalacion (no las hojas de programación), existe una funcion... presiona en tu teclado *2 para que te muestre la falla que origina esos "beeps"; los leds de los numeros encendidos indican el motivo, esto consultalo en el manual.

Saludos

ceomaco

Reputación

asistió a la solución Jue Jun 29, 2006 2:41 pm
   
Aparte de desbloquear la cadex mediante la interfase conectada al computador no se otra manera no he manejado mucho estos paneles. No se si se refiera a doble resistencia o doblaje de zona. En ambos casos no es posible colocar dos sensores nc. Por cuanto al abrirse la zona no lee, por decirlo así la resistencia y se va a falla la zona. Y la DSC no tiene doblaje de zona. Doble resistencia es para que me indique fallo por saboteo entre otras pero es sensor por zona.
a osvaldo le digo que lea lo relacionado con fallas es decir el *2 pag 9 como lo comento el compañero debe tener perdida de hora como minimo y lea tambien entrada a programacion *8 si es nueva codigo de fabrica 5555, hay que tener en cuenta que los datos de marcan exadecimal en manual pag 14, es mejor leer primero el manual y despues preguntar caso especifico suerte

ceor

Reputación

asistió a la solución Jue Jun 29, 2006 3:43 pm
   
En Caddx el led SISTEMA se enciende por fallas en:

- Comunicacion
- Corriente AC
- Linea Telefonica

Los leds del teclado en flash, incluyendo el de fuego, indican:

- Alarma por zona de fuego
- Corto circuito (Revisar polaridad de voltajes)

Y mas fallas son reflejadas si previamente fueron programadas para indicar el estado del sistema.

Manejo DSC, Caddx, Ademco (HONEYWELL), etc., y cuento con total experiencia en las primeras, por lo que cualquier problema con estas puedo asesorarles...

Saludos.

ceomaco

Reputación

asistió a la solución Jue Jun 29, 2006 9:16 pm
   
Mad amigo se te enciende el led servicio con sonidos largos es por que esta invertido o cortado el cable yelow green del teclado ok saludos

Marcelo Galarza

marcelog

Reputación

comentario Jue Jun 29, 2006 9:31 pm
   
Laughing Amigos les comento que existe una forma de desbloquear las caddx yo no lo se hacer aun, estoy probando con los jumpers en la eepron,. para los que puedan probar se entra con *8-0000 ok suerte si consigo les aviso
Twisted Evil

marcelog

Reputación

asistió a la solución Dom Jul 02, 2006 3:14 am
   
Hola, has el puente y sostenlo mientras ingresas en el teclado el codigo de instalador de fabrica que correpondiente al panel que estas desbloqueando.
Tambien checa si las terminal que estas usando es la corecta (Aux - y 4to pin de la memoria EEPROM) y no retires el voltage.

Saludos.

ceomaco

Reputación

comentario Mar Jul 04, 2006 11:29 pm
   
Hola amigoo: la pata q puentee es la 5 porque la 1 a la 4 estan a masa de fabrica. Pude ingresar al modo de prog. pero veo q no se puede resetear el panel, ni cargar codigos maestro nuevo, ni instalador, tampoco me guarda otros cambios. Entiendo q los cambios de N° tel. N° usuario etc. se cargan de esta manera y una vez quitado el puente de pata 5 a masa quedan dichos parametros grabados. Te agradeceria otro comentario, si se te ocurre alguna sugerencia sobre lo q me puede estar pasando. SAludos cordialessssssss

termitadealarmas

Reputación

asistió a la solución Vie Jul 07, 2006 12:18 pm
   
Hola el corto lo deves hacer al cuarta pata de abajo contando de derecha a izquierda del integrado y una vez que ingreses el codigo de fabrica lo retiras.

Saludos
MARCELO GALARZA

marcelog

Reputación

asistió a la solución Vie Jul 07, 2006 4:57 pm
   
hola amigos lo que deben hacer para desbloquear cualquier central dsc
es lo sgte.primero central energizada,instalar un cable desde el negativo del aux. a la pata 4 del integrado,mirando de frente,desde la derecha contar ,luego pinchar esta pata,e ingresar con *85555,luego ingresar block 006 leer la informacion del codigo del instaladorxxxx luego salir de programacion con
la tecla# y despues puedes entrar a programacion teniendo en tu poder el codigo de instalador y lo puedes cambiar cuando lo desees.tener cuidado de no prolongar el tiempo del negativo sobre la eproom.despues la puedes resetear con *8cod instalador 999 cod instalador 999 y esperas y lacentral vuelve a valores de fabricaok espero les sirva ....

eeeac

Reputación

sin valorar Sab Jul 08, 2006 6:14 am
   
se han eliminado comentarios innecesarios y valorado las respuestas.

pato
Moderador
Reputación

sin valorar Jue Ene 25, 2007 1:29 am
   
Hola que tal a todos los molesto por que tengo una inquietud y solo la gente que esta en el tema me puede responder.
compre una alarma dsc 832 pc5010, y ya la tengo instalada, pero tengo dos problema:
uno de estos es que no puedo definir uningun tipo de zona como lo dice el manual, ya sea una zona de demora, una zona interior presente/ ausente y las demas. Y el segundo problema es que tengo un kit elemes de controles remotos y no se como puedo hacer para configurarlo como llaves para poder usarlos.
Desde ya les agradeceria cualquier tipo de ayuda de parte de ustedes para con migo y gracias.

mono_parrado

Reputación

sin valorar Dom Feb 04, 2007 9:59 pm
   
mono_parrado escribió:Hola que tal a todos los molesto por que tengo una inquietud y solo la gente que esta en el tema me puede responder.
compre una alarma dsc 832 pc5010, y ya la tengo instalada, pero tengo dos problema:
uno de estos es que no puedo definir uningun tipo de zona como lo dice el manual, ya sea una zona de demora, una zona interior presente/ ausente y las demas. Y el segundo problema es que tengo un kit elemes de controles remotos y no se como puedo hacer para configurarlo como llaves para poder usarlos.
Desde ya les agradeceria cualquier tipo de ayuda de parte de ustedes para con migo y gracias.


*8+cod-instalador+001 (002 para zonas 9 al 16)
Tipeas.... 01 demora 1 02 demora 2 03 instantaneo etc.etc
Estos numeros de dos digitos los deberás tipear tantas veces como zonas tengas que ocupar. En esta paso de programa son 8. Si Ocupas una zona mas (9) que te dá el teclado, lo tendras que hacer en el paso 002-

El receptor ELMES ocupa zonas y tiene un boton. Apretalo de 3 a 5 segundos y se encenderá un led. Luego oprime el botón del pulsador y el LED destellará. Oprime nuevamente el boton del pulsador, y quedará registrado en la memoria. La programacion de esa zona para armar/desarmar, sería el cod 22

Suerte

carrey1948

Reputación

sin valorar Vie Feb 09, 2007 9:58 pm
   
Gracia Carrey1948, por solucionar mi problema.

Tengo otra pregunta para hacerles si no es molestia.
Tengo manera de cambiar el codigo de programacion de la alarma dsc 832 (pc5010) el cual me vino con el numero 5555, y que pasos tengo que hacer para solucionarlo

Gracias!!!

mono_parrado

Reputación

sin valorar Dom Feb 11, 2007 1:19 am
   
mono_parrado escribió:Gracia Carrey1948, por solucionar mi problema.

Tengo otra pregunta para hacerles si no es molestia.
Tengo manera de cambiar el codigo de programacion de la alarma dsc 832 (pc5010) el cual me vino con el numero 5555, y que pasos tengo que hacer para solucionarlo

Gracias!!!

Normalmente la PC5010, viene con el código 5010, pero, si pudiste entrar en programación, vas al paso de programa "006" (código de instalador), y alli reemplazas por cualquier otro. En el paso "007" puedes leer o cambiar el Código maestro.

Según tu código: *8 5555 006 xxxx (xxxx= nuevo código de instalador)
Según DSC: *8 5010 006 xxxx

Saludos

carrey1948

Reputación

sin valorar Sab Feb 17, 2007 6:56 pm
   
Si el panel emite el chasquido de rele al iniciar el pane, esta con el bloque de instalador. No hay forma de volberla a valores de fabrica a traves de puente de PGM. La forma de entrar a programacion es la siguiente:
- Conecta un teclado junto a la placa central.
- Alimenta el panel solo con la bateria.
- Instala un padazo de pin de unos 20 cm. al borne negativo de la bateria.
- Inicia el panel puenteando con el pin, uno de los bornes de entrada del transformador. (Recuerda que el tranformador no debe estar conectado a la placa central.
- Se iniciara el panel y dara los chasquidos de rele que indica que esta activo el bloque de instalador.
Si hay alguien interesado con el resto de la informacion, mandame un correo a soluciones@terra.cl y te lo devolvere con el resto de lainformacion[/b]

guidoramirez

Reputación

sin valorar Sab Feb 17, 2007 7:24 pm
   
Teengo un modem. pero no tengo el programa.
Gracias.

guidoramirez

Reputación