comentario del autor Vie Oct 23, 2009 8:38 pm
   
Hola, tengo un panel PC1832 y un teclado PK5500, lo que pasa es que al armar en modo Stay /away no escucho los tonos durante el tiempo de salida, solo se queda en silencio y si se arma y desarma bien el panel, pero quiero saber como regresarle los tonos cuando armo la alarma, en que seccion viene para activar y desactivar?

2500Inspiron

Reputación

asistió a la solución Vie Oct 23, 2009 8:53 pm
   
hola muy buenas tardes / te anexo los manuales de programacion para que puedas solucionar tu problema suerte y que pase un buen fin de semana proximo bye

el satanas de estados uni

Reputación

asistió a la solución Vie Oct 23, 2009 9:24 pm
   
Entra a programación con "*8" + "clave de instalador 5555 por defecto"
Selecciona el paso (014) y el bit 6 debe estar encendido para "Salida audible con urgencia" teclea(#)
Además selecciona el paso (022) y el bit 8 debe estar encendido para "Retardo de salida audible para arme en modo Stay", de lo contrario solo será audible en modo Away.

Gabriel