WILMER dise: amigos tengo un problema con una dsc 832 pc5010; no puedo como programar para q envie eventos de disparo entra y salida, disparo de alarma y incendio por sus 8 zonas como ago unu ayuda y antisipadamente gracias a todos
|
|
| sin valorar | Mie May 07, 2008 1:43 pm |
|
Saludos. Lo que entiendo es que sus 8 zonas estan programadas como 08: incendio normal 24 horas y esto se debio hacer en la seccion de prog. : [001] Ahora disparo de entrada y salida?...mmm no logro entender, los detectores de humo que usas y no los mencionas con cuantos hilos trabajan? 2 o 4 hilos?...porque la forma de instalarlos y programarlos difieren, si se trata de 4 hilos, los NEGATIVOS de estos van a la PGM 1 (PGM2 da mas corriente removiendo el jumper 1) y los POSITIVOS estran en la bornera AUX + , claro y cada conjunto de sensores en cada zona correspondiente, la PGM 1 se programa como 03 en la seccion [009] y ante una activacion de cualquier sensor se reajusta su voltaje presionando: * 72 , ojala estas pautas respondan a tu consulta. suerte.
|
|
|
|
|