Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 3:18 pm |
|
Hola que tal, poseo una alarma marca DSC modelo 585 version 2.4zd , y tengo un problema con la programacion, NO SE COMO INGRESAR EN EL SISTEMA PARA PODER PROGRAMAR LAS DEFINICIONES DE ZONA A CADA UN A DE ELLAS (es decir, por ej: zona 1 (puerta) activar con temporizador. Zona 2 (garage) activar inmediatamente.). Desde ya muchas gracias!!!!! Saludos
|
|
| sin valorar | Dom May 11, 2008 9:12 am |
|
para entrar en programacion * 8 5555 entras la seccion 001 y tendrias que meter lo siguiente:
00 Zona Nula (No Usada) 09 Supervisor 24 H 18 Regadera 24 Horas 01 Demora 1 10 Zumbador Supervisor 24 Horas 19 Agua 24 Horas 02 Demora 2 11 Robo 24 Horas 20 Congelador 24 Horas 03 Instantánea 12 Atraco 24 Horas 21 Sabotaje de 24 Horas Enganchado 04 Interior 13 Gas 24 Horas 22 Armar por Interr. de Llave Momentáneo 05 Interior, Presente / Ausente 14 Calefacción 24 Horas 23 Armar por Interr. de Llave Sostenido 06 Demora, Presente / Ausente 15 Médica 24 Horas 24 Respuesta del LINKS 07 Incendio de 24 H, Demorada (Cableado) 16 Pánico 24 Horas 25 Zona Interior con Demora 08 Incendio de 24 H, Normal (Cableado) 17 Emergencia 24 Horas 87 Incendio de 24 H, Demora (Inalámb.) 88 Incendio de 24 H, Normal (Inalámb.) tendrias que poner 01 para zonas retardadas y 03 para zonas instantaneas te pongo un ejemplo * 8 5555 pones 001 y empieza a meter los digitos seguidos me esplico 01,03,03,03,00,00,00,00 y te pitaria un par de veces y esperaria a que metas otra seccion. espero que te sea de ayuda. |
|
|
|
|