como eliminar falla de comunicacion cuando esta alarma esta conectada de forma residencial (sin monitoreo de empresa) llamado al cliente a su celular,,

marupy

Reputación

comentario Dom Sep 30, 2007 1:03 pm
   
Saludos. Dentro de programacion y en la direccion [015] deshabilita la opcion el TLM.
Luego en la direccion [380] opcion 1 deshabilita las comunicaciones.
No olvides programar un numero de 4 digitos cualquiera en la direccion [310] numero de cuenta.

luis andretti

Reputación

comentario Dom Sep 30, 2007 1:14 pm
   
Olvidaba, esta 1565 tiene la opcion de programar: "marcacion residencial" algo q en otras versiones no tienen, esto esta en la direccion [360] elige como 06 la opcion para ambos fonos, esto hara q el control te reporte a tu numero d celular con un llamado y esperara de ti la respuesta por el tiempo de post marcacion que le respondas presionando la tecla numero 1 por ejemplo durante 2 segundos, recibido el mensaje de confirmacion el control t enviara un pitido de alarma (20 seg.) para luego cortarte la llamada, de no confirmarle el control intentara de nuevo llamar por el numero de veces que fue programado en la direccion [160] y marcara como falla: FTC (*2 opcion 4). suerte.

luis andretti

Reputación

comentario del autor Lun Oct 01, 2007 2:08 pm
   
todo bien muchas gracias,,