alarma dsc power 832 5010

comentario del autor Mie Sep 19, 2007 9:25 pm
   
Hola,la solucion me la otorgo la respuesta de Luis,lo que es que me confundi al valorar,disculpa Luis porque todo lo tuyo fue de mucha ayuda,me quedo una duda cuando me mandaste la ultima programacion de 4 zonas no me pusiste el tema del retardo de la zona 1,queria confirmar si la programacion final seria esta? *8 5010 001 01 03 03 03 00 00 Tecla numeral 005 015 000 015 003 tecla numeral 202 tecla numeral 013 miro el led 1 apagado Tecla numeral,tecla numeral nuevamente. nuchas gracias por la ayuda.

matias832

Reputación

solución Mie Sep 19, 2007 10:59 pm
   
Hola de nuevo, si asi queda, recuerda en la direccion [202] deben estar encendidos LEDs del 1 al 4, veo tambien que tienes 15 segundos de tiempo de entrada1, no tienes entrada2, 15 segundos de tiempo de salida y 3 minutos del corte de sirena,asi queda estimado!

luis andretti

Reputación



Hacer una pregunta

Boletín de Noticias

Reciba noticias de tecnología, tips de reparación y ofertas exclusivas.



Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos