comentario del autor Lun Jun 30, 2008 11:23 am
   
no puedo entra a programacion

elirenan

Reputación

solución Lun Jun 30, 2008 4:14 pm
   
Con 4112 (o codigo del instalador correspondiente) + 800 entras a programación. Si no podes así, quitale totalmente la energía y después de alimentarlo presiona * y # antes de 50 segundos y ahí deberías entrar a programación en el campo de codigo del instalador. Cuando salgas de programación si lo haces con *99 puedes volver a entrar con "codigo instalador + 800"
Saludos

el_indiana

Reputación

asistió a la solución Lun Jun 30, 2008 10:14 pm
   
Saludos compañero ....Lo que dice el compañero esta correcto puedes hacerlo por medio del * y numeral al mismo tiempo presionando automaticamente entras a programacion te saldra el digito 20, quiere decir que estas en la seccion cambio de codigo del instalador ...y luego podes seguir programando las seciones que desee....En todo caso compañero si necesitas mas informacion no dudes en comunicarte ...estoy para colaborar
Desde ya te agradesco por la atencion prestada
Por favor regalame un minuto de tu tiempo
Att. DIOS JEHOVA

unico78

Reputación

comentario del autor Mie Jul 02, 2008 2:52 pm
   
tengo problemas para programar las zonas del panel adenco vista 48 si alguien me puede ayudar por favor gracias

elirenan

Reputación

comentario del autor Mie Jul 02, 2008 3:01 pm
   
[quote="unico78"] gracias compañero muchas gracias su ayuda fue de buen probecho muchas gracias

elirenan

Reputación

comentario del autor Mie Jul 02, 2008 3:03 pm
   
[quote="el_indiana"] gracias compañero muchaas gracias talves me puden ayudar a programar las zonas

elirenan

Reputación



Hacer una pregunta

Reglamento / P+F

Foros

Miembros / Expertos