tiempos de salida y entrada A2K4

comentario del autor Jue Ene 24, 2008 4:29 pm
   
Hola, si alguien sabe como programar los tiempos de salida y entrada lo agradecere , porque solo me da tiempo para salir, pero al entrar suena inmediatamente cuando abro la puerta principal... atte. Gracias

cesar_begins

Reputación

solución Mar Ene 29, 2008 3:23 pm
   
EStimado amigo: es muy probable de acuerdo a tu explicacion que la zona por donde ingresas no esta prog. como una zona "demorada". el tiempo de salida es valido para todas las zonas por lo tanto salgas por donde salgas igual el panel te permite abrir esa zona, a continuacion te paso el procedimiento para ing. a modo de programacion y alli correjir ese error.

1) ing. a modo programacion del inst. press * 8 +( 5555) de fabrica
2) press 25 ( de acuerdo a la zona que tu quieras denominar como demorada) a continuacion deberas ingresar 8 dijitos (de corrido)los cuales hacen referencia a cada una de las zonas que posee el panel por ej:

Zona 1 (demorada) valor a ing. 1
Zona 2 (seguidora) valor a ing. 4
Zona 3 (instantanea) valor a ing. 0
Zona 4 (instantanea) Valor a ing.0

Estos son los valores que figuran en el manual del instalador
0: demorada
1: demorada 1
2: demorada 2
3:interior y seguidora autoanulable
4: seguidora
5 24 hs
6: Zona de Key-Switch

Espero que te sirva... saludos