comentario del autor Mie Oct 21, 2009 7:03 pm
   
Necesito programar manualmente el Logo para que semanalmente conmute entre dos equipos, es decir que una semana funcione el equipo numero 1, la semana siguiente el equipo 2 y nuevamente se repita el ciclo.
Se requiere cablear (conectar) alguna entrada, o solamente con la salida funciona ya que no depende de ninguna información exterior?

nestor.rodriguez

Reputación

asistió a la solución Vie Oct 23, 2009 4:11 pm
   
Lo ideal seria que pusieras un reloj semanal, programado de modo que solo este activo desde las 00:00 hasta las 00:01 del lunes (por ser este el primer dia de la semana). A la salida del reloj conectas un rele de impulsos, y a ese rele de impulsos le conectas la salida 1, que seria la primera carga. A la salida 1 conectas la salida 2 pero con una puerta not entre medias, y ya lo tienes.