| comentario del autor | Dom Abr 20, 2008 11:30 am | |
|
- Control de un motor trifasico de 5HP. Arranque, parada y parada de emergencia del motor. Control de corriente por amperimetro. - Control de 3 zonas independientes de resistencias ( temperatura 200 grados C aprox ). Testeo y control por pirometros con termocuplas tipo J. Control de corriente por amperimetros x zona. - Control de encendido - apagado de motores de ventilación y otros. Todos los motores son trifasicos. Al menos necesitaría un diagrama de conexionado.... Agradezco mucho desde ya la ayuda!! |
||
| asistió a la solución | Dom Abr 20, 2008 5:08 pm | |
CRTV escribió: [b]Cuando mas datos me des, mas me facilitas el desarrollo del circuito...espero tu respuesta para empezar, saludos |
||
| comentario del autor | Dom Abr 20, 2008 7:02 pm | |
|
Te detallo un poco mas quizás no fuí muy preciso en la explicación! sabeme disculpar.... Te soy mas sencillo el tablero es para controlar una extrusora de polietileno, polipropileno, etc. La máquina consta de un motor de 5HP trifasico ( aprox 8.0A) que por polea hace girar un reductor el cual gira al tornillo que es el centro de la extrusora, el tornillo se encuentra en un cañon el cual está recubierto por resistencias las cuales están separadas en 3 zonas ( primera zona 6 resistencias y una termocupla tipo J, segunda zona 6 resistencias y una termocupla tipo J y tercer zona ( cabezal salida) 1 resistencia y 1 termocupla tipo J.) Cada termocupla correspondería a 1 pirómetro de control ( me recomendaron GAYNOR Nova 96dc ) Cada zona de resistencia sería controlada y monitoreada por 1 pirometro y 1 amperimetro. La funcion del tablero debería ser: - Encender / apagar motor trifasico extrusora. - Encender / apagar / controlar zonas de temperatura. - Encender / apagar ventiladores de refrigeración en producto saliente. - Encender / apagar motor trifasico de cinta transportadora. - Encender / apagar motor ventilador trifasico de refrigeración en cinta transportadora. - Encender / apagar motor trifasico de cortador. - Parada o corte de emergencia general. Esto sería lo básico para el funcionamiento, después lo dejo en tus manos.... Cualquier cosa estamos en contacto y te estoy muy agradecido por tu buena onda y atención!!! Saludos MARTIN |
||
| asistió a la solución | Dom Abr 20, 2008 7:44 pm | |
|
1.La máquina es en toda su totalidad manual, osea, que cada funcion es controlada manualmente?? no?? ahora, si no mal entendí, necesitas encender y apagar el motor de la extrusora y ala ves el motor de las cintas transportadoras y el motor de la cortadora, también seria manual pero independiente de los otros dos....es asi? 2.El control de temperatura en las resistencias calefactoras estarían gobernadas y dadas por los pirómetros y la termocupla...es asi??? ahora....el ventilador de refrigeración del producto saliente y el ventilador de refrigeración para la cinta transportadora, dependen de algún pirómetro o estos funcionan cuando la máquina comienza su ciclo de trabajo, osea cuando la encienden??? Si estoy errado en alguna interpretación, avisame asi modifico lo que ya te estoy armando... Saludos |
||
| comentario del autor | Dom Abr 20, 2008 8:03 pm | |
|
Perfecto... Te detallo las dudas o consultas: 1. La máquina en su totalidad es controlada manualmente desde el tablero. 2. El control de temperatura en las resistencias calefactoras estarían gobernadas y dadas por los pirómetros y la termocupla. Correcto. 3. El ventilador de refrigeración está montado en la cinta transportadora, NO depende de pirómetro, deben poder conectarse manualmente al ser necesitado. La línea de trabajo está comprendida por 3 módulos o 3 máquinas: 1. Extrusora ( motor + línea de resistencias + termocuplas) 2. Cinta transportadora ( motor cinta + motor ventilador de refrigeración (tipo turbina) ) 3. Peletizadora ó Cortador ( motor ) Todo es manual e independiente. Gracias y saludos!!! |
||
| solución | Dom Abr 20, 2008 10:57 pm | |
|
Bien, aca te dejo algo por hoy, mañana te tengo el resto... Tenes que tener en cuenta que no te realice el calculo de las dimensiones de conductores, de los relay, contactor, etc... Ya que no se los consumos que tienes... después que tengas todo, me dices la potencia de cada uno y lo anexamos... saludos, hasta mañana... PD: cualquier duda, no dudes en consultar, y espero que sepas disculpar la desprolijidad, trate de hacértelo rápido con el paint circuito_tab_ctrl.JPG (40 KB) ![]() diagrama de conexionado para control de potencia general circuito_temp_ctrl.JPG (35.07 KB) ![]() diagrama de conexionado de control de temperatura por pirometro Ultima edición por torres.electronico el Jue Jul 24, 2008 9:10 am, editado 1 vez |
||
| comentario del autor | Lun Abr 21, 2008 5:15 pm | |
|
La verdad que sos un maestro! y sobre todo un excelente profesional... Te agradezco por lo que ya me enviastes, la verdad está de primera!!! Entre hoy y mañana te averiguo y paso bien los datos de los motores, resistencias, etc... Asi me podes pasar los datos y lista de componentes a comprar. Los pirometros seguramente compre los GAYNOR Nova P96 que me los recomendaron por precio y calidad. Salvo que vos me recomiendes otra marca u modelo? Te vuelvo a agradecer! y quedo a tu disposición por cualquier consulta!!! Saludos MARTIN |
||
| asistió a la solución | Mar Abr 22, 2008 11:21 am | |
|
Bien amigo, aca vuelvo con los diagramas de conexiones que me faltaba subirte... Como veras, faltaría el motor de ventilación para la refrigeración del producto, bien, pues sencillamente deberías anexarle al esquema de eléctrico Nº2, el esquema de conexionado de motores y asi poder colocar un motor de refrigeración.. Si me estoy olvidando de algo, hacemelo saber y te lo subo... Te mando un saludo MP-Diagrama-Linea-Extrusion.jpg (94.83 KB) ![]() detalle tecnico de la maquina circuito leyendas.JPG (28.05 KB) ![]() descripción de leyendas en circuitos circuito_ctrl_motor.JPG (23.6 KB) ![]() Diagrama de conexiones para motor de extrusadora y peletizadora circuito_tab_cintas.JPG (54.21 KB) ![]() Diagrama de conexionado para cintas transportadoras y motores de ventilacion Ultima edición por torres.electronico el Jue Jul 24, 2008 9:11 am, editado 3 veces |
||
| comentario del autor | Mar Abr 22, 2008 11:31 am | |
|
vuelvo a decirte que muy profesional lo realizado por vos!!!! hoy te estoy enviando los valores correspondientes a cada motor, etc. Me ofrecieron un Variador de velocidad para la extrusora, TELEMECANIQUE ATV31HU40N4 4KW/5HP 380/500V 50/60 Hz. Podría llegar a servir? Conoces la marca, es bueno? Cómo se implementaria en el circuito en caso de agregarlo? saludos y gracias |
||
| asistió a la solución | Mar Abr 22, 2008 12:52 pm | |
|
saludos |
||
| comentario del autor | Mie May 07, 2008 1:18 pm | |
|
Te comento que hemos comprado al final dos variadores de velocidad, ambos TELEMECANIQUE de Schneider Electric: - ATV31HU40N4 / 4kW/5HP - 380/500V ~ 50/60Hz - ATV3122N4 / 2.2kW/3HP - 380/500V ~ 50/60Hz Los cuales es impresionante la cantidad de terminales de conexiones que poseen, traen hasta conexion LAN. Habria que ver como implementarlos en el circuito ahora que los tenemos. O al menos el principal para la Extrusora. Me estaria faltando el listado de componentes para poner en marcha el armado... Un abrazo! saludos MARTIN |
||
| sin valorar | Jue Jul 24, 2008 9:01 am | |
rutina del PLC.zip (10.08 kb) - Rutina a subir en micro PLC LOGO! 230RCLB11 (12 entradas - 8 salidas) - Sepuede visualizar y simular en el software del logo (LOGO!Soft Comfort V2) |
||
| comentario del autor | Jue Jul 24, 2008 11:05 am | |
|
Que bueno que todavía alla gente como vos... Realmente muy agradecido por tu gentileza y tiempo dedicado al proyecto... Seguimos en contacto!! Abrazo |
||