pongo a trabajar la bomba y en 2 dias se me aterrriza recien bobinada y bien aislada ya se reviso hermeticamente y por el sello
|
|
| sin valorar | Sab Abr 26, 2008 6:28 pm |
|
Hola Cesar Canizales, puede ser que el cable de alimentación de la bomba tenga fisuras ó poros (esté deteriorado. Si tiene más de 5 años no dudes en cambiarlo), y el agua entra por el interior del cable sumergido hasta el interior de la bomba, y este agua hace salta el interruptor diferencial por fuga a tierra. No hace falta que el agua llegue hasta la bomba, sólo con que se mojen los hilos del cable basta. Yo en tu lugar instalaría un cable nuevo integro de alimentación de la bomba y que tenga muy buenas propiedades de aislamiento, pregunta en una tienda especializada de materiales eléctricos y que te valoren cual se adapta mejor a tus pretensiones. Los hay muy buenos con varias capas de material aislante, de PVC+caucho, etc.. Pon mucho esmero en la aislación del empalme del cable corto original de la bomba y la manguera larga del cable añadido según los metros de profundidad del pozo. Utiliza una cápsula de empalme con resina epoxi ó cinta de caucho autovulcanizable y tubo termoretractil de alta calidad. El agua se abre paso por el resquicio más pequeño.
Un saludo y suerte. Antonio Rafael. |
|
|
|
|