comentario del autor Mar Nov 03, 2009 11:05 am
   
mi pregunta es que si tengo un motor de 5.5 kw a 500 volt ac al conectarlo a 380 volt me disminuye la potencia o solamente aumenta la corriente y la potencia se mantiene

dracuoji

Reputación

solución Mar Nov 03, 2009 11:44 am
   
Hola!! Que motor es?? Asincronico?? ES conexion estrella triangulo?? Saludos

anceloth

Reputación

comentario del autor Mar Nov 03, 2009 1:06 pm
   
si es un moto asincronico trifasico de 500 volt triangulo

dracuoji

Reputación

asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 1:17 pm
   
Ahh.. Mira, si el motor solo se conecta en triangulo, entonces al conectarlo a 380V la potencia va a ser menor.. Fijate si esos 500V no son en estrella... ya que si fuera asi, lo podes conectar en triangulo a 380V y va a funcionar igual

anceloth

Reputación

comentario del autor Sab Nov 14, 2009 11:36 am
   
esta bien estaba conectado en estrella asi que con 380 volt triangulo tendria +- la misma potencia