Buscador
YoReparo.com La Web 

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

pricipio de bobina motor trifasico

comentario del autor Mie Oct 10, 2007 8:45 am
   
Como detecto el principio y fin de bobinas en un motor trifasico en el que se perdieron las conexiones?. Que pasa si se conectan invertidas algunas de las fases?

alberto carlos alvez

Reputación

sin valorar Mie Oct 10, 2007 3:12 pm
   
primero busca los pares de bobina con el ohmetro despues a cada par asigna una letra tomando los siguientes pares primera bobina u-x segunda v-y tercera w-z luego conecta en un punto a las tres x-y-z las tres sobrantes van a la linea trifasica si por esas casualidades el motor te gira en sentido anti horario simplemente cambia las fases de entrada tomando dos cualquiera

vh1sis

Reputación

comentario del autor Mie Oct 10, 2007 3:30 pm
   
El problema esta en que si esta invertido una bobina el campo no es giratorio y se produce un desbalance que ocasiona una sobrecorriente (lo he experimentado)

alberto carlos alvez

Reputación

sin valorar Mar Oct 23, 2007 10:09 pm
   
Para estar seguro, le aplicas tensión continua controlada, y con un iman verificas que en cada grupo de bobinas seleccionada se presenten la misma polaridad. Cada una de ellas está desfasada en 120º. Si una de ellas te marca polaridad contraria, le inviertes la entrada con la salida.
La otra prueba es hacerlo funcionar con los grupos seleccionados. Si no gira, tienes que cambiar la entrada con la salida de uno de los polos de las fases.
Saludos

Ennio Montenegro

Reputación

sin valorar Mar Oct 23, 2007 10:11 pm
   
Para estar seguro, le aplicas tensión continua controlada, y con un iman verificas que en cada grupo de bobinas seleccionada se presenten la misma polaridad. Cada una de ellas está desfasada en 120º. Si una de ellas te marca polaridad contraria, le inviertes la entrada con la salida.
La otra prueba es hacerlo funcionar con los grupos seleccionados. Si no gira, tienes que cambiar la entrada con la salida de uno de los polos de las fases.
Saludos

Ennio Montenegro