comentario del autor Sab Oct 03, 2009 6:00 pm
   
Hola vuelvo a consultar sobre este calefon que consegui con poco uso. Tengo que cambiar los picos de gas natural por otros que son a gas envasado, pero no los puedo conseguir, son 12 picos conectados a un flautin. Se cambian esos 12 o hay algo mas que cambiar ? Lei por ahi que se cambia una plaqueta pero no veo ninguna por ahi. Alguien conoce algun lugar donde lo vendan aqui en gran buenos aires ?
Otro problema que encontre es que tiene un sensor suelto y no se donde va, esta conectado en serie con otro sensor pero este está a garrado con una granpa, el que esta suelto dice 95º y que esta con la grampa 105º.
Les paso una foto para que vean el sensor suelto y el flautin con los picos de gas.

Mil gracias

adrian

jose c paz
gran buenos aires
argentina
sti@datafull.com


picos.JPG (1.5 kb) -


sensor suelto.JPG (1.53 kb) -


flauta con picos.JPG (1.54 kb) -

adrianc

Reputación

asistió a la solución Sab Oct 03, 2009 8:45 pm
   
Hola ADRIAN:
el sensor va en el deflector del tirage, en esos dos agujeros que se ven en la foto, es el sensor de monoxido.
los inyectores lo podes conseguir en un servis de orbis, aparte tendras que cambiar el del piloto.
no se a que plaqueta te referis, pero si vas a l se4rvis orbis te sabran asesorar.
SUERTE