Google Búsqueda personalizada

Regístrate gratis para participar de los foros, o si ya estás registrado haz login.

calefon modelo 9000 11 litros

comentario del autor Jue Sep 24, 2009 1:55 pm
   
tengo un calefon de 11litros splendid modelo 9000, y el problema que tiene que una vez que esta encendido el piloto y espera los 15 segundos, al soltar la perilla se apaga y pienso que la termocupla esta fallando. ¿que se puede hacer al respecto?

marlene chávez pérez

Reputación

asistió a la solución Vie Sep 25, 2009 12:14 am
   
Fijate primero si la llama si le da a la termocupla para que funcione, delocontrario lo mas posible es que sea de verdad la termo cupla............saludos

jaime zapata

Reputación

sin valorar Sab Sep 26, 2009 4:30 pm
   
si no es la termocupla,es la bobina,mide la termo con un tester y te debe marcar continuidad,osea 000,no es otra cosa.mucha suerte.

manuel2281

Reputación

solución Sab Sep 26, 2009 4:33 pm
   
si no es la termocupla,es la bobina,mide la termo con un tester y te debe marcar continuidad,osea 000,no es otra cosa.mucha suerte.