comentario del autor Sab Jun 27, 2009 2:19 pm
   
buen dia...

cuento con un compresor vilter series 400, y me esta presentando la falla de paro por alta temperatura en la descarga, ya procedi a revisar todo el sistema de enfriamiento del mismo (compresor) y esta trabajando todo bien. ¿cuales podrian ser otras posibles causas por las cuales se presenta esta falla?

gracias...

nacholie

Reputación

sin valorar Lun Jun 29, 2009 1:28 am
   
hola, las otras causas probables que pueden ser una condensador tapado o alguna contaminacion del gas refrigerante esto elevaria las temperaturas en la descarga, ahora si dices que todo esta bien habria que revisar cualquier lado entre el lado de alta del compresor y el lado de baja que no se haya roto el empaque o cuaquier comunicacion entre ambos lados (baja y alta) si esto pasara la presion by-paseara y se elevarian demasiado la temperatura de las cabezas.. saludos