| comentario del autor | Mar Sep 19, 2006 1:39 pm | |
|
Muchas gracias! |
||
| comentario | Mar Sep 19, 2006 2:39 pm | |
|
|
||
| comentario | Mie Sep 20, 2006 4:28 am | |
|
|
||
| comentario del autor | Mie Sep 20, 2006 11:20 am | |
|
Radu |
||
| comentario | Mie Sep 20, 2006 9:23 pm | |
|
|
||
| solución | Mie Sep 20, 2006 10:11 pm | |
|
en las lineas monofasicas, por lo general, el neutro a la entrada del medidor esta conectado a tierra, pero no es lo mismo , neutro conectado a tierra que tierra haciendo de neutro, para ese caso debes tener un jabalina bien conectada a tierra. |
||
| asistió a la solución | Vie Sep 22, 2006 4:03 am | |
|
En las construcciones es común ver instalaciones que no cumplen con las normas, en que los empalmes sólo tienen las 3 fases y el neutro. Cuando se realiza la conexión a través de un enchufe, es porque la capacidad de la instalación es baja. Una construcción en que tengan varias maquinarias, requerirán de un tendido eléctrico trifasico con neutro y no un enchufe. La tierra de protección se debe hacer lo mas cercana a los puntos de utilización de la electricidad, ya sea con una jabalina o una malla de tierra, para facilitar el camino de la electricidad en su retorno por tierra en vez del neutro, donde el potencial es "0". Saludos |
||
| asistió a la solución | Vie Sep 22, 2006 4:26 am | |
el_moncholo escribió:Guarda con eso que te comentaron porque eso es robar energia electrica y encima es peligroso. Hace las cosas por derecha, que por una estupides podes tener un accidente y con la electricidad no se juega. Saludos. Se menciona un concepto erroneo, al indicar que es robo de energia electrica. Las instalaciones electricas autorizadas con medidor de energía electrica, utilizan la fase y el neutro. Para que sea robo, tendría que sólo estar conectada la fase y no el neutro en la entrada del medidor. Un medidor teniendo conectado la fase y el neutro en su entrada, integrará toda la potencia absorvida que se conecte a su fase, aunque el retorno se realice por tierra.Por seguridad y normas no se debe hacer. Los medidores solamente tienen bobina de corriente en la fase y no en el neutro. Espero haber aportado algo a quienes no lo sabían. Saludos |
||
| asistió a la solución | Vie Sep 22, 2006 9:58 am | |
|
Algunos entendidos conectaban los aparatos de 127 V entre una fase y una toma de tierra y así obtenían 127 V. Esto, claro está, era y es ilegal y peligroso. Pero además, estaban pagando energía de más o de menos porque el contador solo mide una fase. Si cogían la energía de la fase no medida, entonces no pagaban nada. Si cogían la energía de la fase medida, entonces estaban pagando 1.73 veces más de lo que realmente consumían. Ya todo esto desapareció y, que yo sepa, todos los suministros son de fase y neutro. |
||
| asistió a la solución | Sab Sep 23, 2006 11:24 pm | |
|
Ha que te referis utilizar la tierra como neutro, que es lo que queres hacer. Si hablamos reglamentariamente como te dicen los colegas no lo podrias hacer pero depende, si es para sacarte de un apuro o algo provisirio y no te queda otra, si solo tenes trifasica podes hacer una tierra con una jabalina, pero seria para sacarte del paso y no tenes que tener diyuntor sino te saltaria. Yo lo he echo como algo provisorio, pero saviendo bien que no es lo adecuado. Lo que bo entiendo es como en la acometida no tenes el neutro. Suerte Oscar.........Buenos Aires |
||